塑料管埋地敷设土方量如何计算
gfzy820
gfzy820 Lv.2
2006年09月24日 10:35:36
只看楼主

请教各位同行朋友:半硬质塑料管埋地敷设中定额中包括挖填土方量,单不知定额土方量是按多深、多宽来计算的量。图纸设计管沟的深1米底宽0.4米,土方量该如何计算。

请教各位同行朋友:半硬质塑料管埋地敷设中定额中包括挖填土方量,单不知定额土方量是按多深、多宽来计算的量。图纸设计管沟的深1米底宽0.4米,土方量该如何计算。
免费打赏
a13920120500
2006年09月25日 12:20:53
2楼
深1米宽0.4米和电缆沟挖填规格相似:上口600,下口400,深900相似,可按其法类推,上口宽=0.6/0.9=0.67,
每米挖方=(0.67+0.4)/2=0.535。
注;不同地域会因土质的不同产生差异,不过思路可以借鉴。
回复
gfzy820
2006年09月25日 13:58:01
3楼
感谢爱立信的解答,不过我想要问的关键是辽宁省2001电气定额2-1145项目中半硬阻燃管埋地敷设项目中定额内已包括挖填土方的工程量,(但不知定额内包含的土方量是按多少计算的)在预算计算工程量时是否还要另算土方的量,还是只计算半硬阻燃管的延长米数
回复
a13920120500
2006年09月25日 17:34:03
4楼
如果定额包含土方,通常超挖是允许调整的,1米深属正常范围,即使调整意义不大.
回复
gfzy820
2006年09月25日 20:17:52
5楼
谢谢爱立信朋友的回答,我明白了
回复
hqc1978
2006年10月26日 18:17:02
6楼
北京预算定额规定,电缆沟为上口600,下口400,每米0.45方土计算。
回复
lxf8002
2008年01月09日 00:27:11
7楼
向大家学习,其实大家的问题都很实际,也很细致!深入
回复
guolei2002
2008年01月09日 19:38:39
8楼
这条定额工作内容确实说包括挖填土。(江苏定额)
回复
guolei2002
2008年01月09日 19:39:32
9楼
展开工作内容,由于挖土主要是人工,所以定额含量的人工中是否包含这部分不是太明确。
回复
guolei2002
2008年01月09日 19:44:25
10楼

如果按照这个标准单独计算挖填土综合单价将超过管道敷设单价。这每米的6.2元到底是否包含挖填土大家讨论。
回复
zzb--8888
2008年03月16日 08:50:36
11楼
应该管外径加600mm
回复

相关推荐