照明回路的计算容量Pj要怎么算啊?我一个回路有6个400瓦的金卤灯,应该选多大的开关

照明回路的计算容量Pj要怎么算啊?我一个回路有6个400瓦的金卤灯,应该选多大的开关
免费打赏
zzhspeed
2006年09月25日 12:09:18
12楼
10楼的公式是用来算三相负载的
单相负载是 I=4.5*P/COSΦ
回复
ufo0728
2006年09月25日 16:34:17
13楼
2楼的,怎么要乘1.15,这是什么啊?Pj=Pe*Kx,你那是根据什么算的啊??
回复
yjjjdxs
2006年09月25日 19:54:45
14楼
一般情况下计算照明电流为一千瓦为8安的电流,不信你可以用电流表测试一下了。
回复
hgj12312
2006年09月25日 21:30:58
15楼
学习了好多东西
回复
fzywill
2006年09月26日 10:46:23
16楼
没见过规定几KW的规范,只说了光源数量和开关选择啊,不按照规范,按照经验来的请不要说是规范,容易误导新手
回复
功夫熊猫
2006年09月26日 15:19:16
17楼
1KW有8A的电流,是不是真的啊,我一般情况都是按1KW对应4.5A考虑的啊,14楼的你说的是什么情况下啊?
回复
zhao22
2006年09月26日 19:35:37
18楼
回复
xw8765@co163
2006年09月26日 21:22:59
19楼
其实对于这样的大功率灯,如果布灯合理的话,可以超过16A的,截面按压降考虑一下!没什么问题的,规范也要根据情况执行(强制性条文必须遵守)
回复
gssui
2006年09月27日 00:18:28
20楼
1/.22=4.5 单相 Pj/.22=Pj*4.5
1/1.732/.38=1.52 三相 Pj/.38根3=Pj*1.52
本人以为根据实际的控制需要进行选择,如果要六盏同亮,用一个开关没有什么问题,
只说了不宜超过16A, 不宜 ,
金卤灯应该属于效果灯,如果是楼顶上一排金卤灯,我会选择三相供电隔两盏并出一对线接照明,至于接了多少个,只要开关\导线\电压以及控制和效果方面没有问题,本人认为能行.(如果哪位楼顶一排排了几百盏灯,就当我没说过)