开关选择
ufo0728
ufo0728 Lv.2
2006年09月23日 16:53:07
只看楼主

照明回路的计算容量Pj要怎么算啊?我一个回路有6个400瓦的金卤灯,应该选多大的开关

照明回路的计算容量Pj要怎么算啊?我一个回路有6个400瓦的金卤灯,应该选多大的开关
免费打赏
cmf1981
2006年09月24日 00:11:23
2楼
0.4X6X1.15就是计算功率了,计算出来是2.76KW,是违反规范的,规范要求每个灯具回路要求不超过25盏灯且不超过2KW ;那个1.15是经过电容补偿后的系数,如果不补偿,那个系数要达到1.5,比较耗能;如果你一定要一个回路6个400W的金卤灯,那么选20A的开关,导线选3X4穿金属管或3X6穿PVC管,。因为穿PVC管导线载流量比穿金属管低,3X4的不够,只能加大一级
回复
wfinaq
2006年09月24日 12:25:08
3楼
"规范要求每个灯具回路要求不超过25盏灯且不超过2KW "
什么规范要求不超过2kW了,]
说话要有依据!
不要信口开河~!
回复
wfinaq
2006年09月24日 12:26:07
4楼
我还真发现论坛有不少垃圾
就爱误导别人!!!!!!!
回复
seafen
2006年09月24日 14:47:23
5楼


回复
fifitony001
2006年09月25日 00:07:56
6楼
照明规范是说每个照明分支回路不宜超过16A,所接光源不宜超过25个。详见GB50034-2004
回复
fifitony001
2006年09月25日 00:12:40
7楼
你的照明回路的计算电流是25A了,建议还是分多一个回路吧。个人意见是3个灯配16A开关,
回复
ufo0728
2006年09月25日 08:20:04
8楼
谢啦,各位!
回复
zzhspeed
2006年09月25日 10:29:19
9楼
两个灯一回路最好,选用2.5平方的线正合适。
超过1KW的话不经济,请查阅“按经济电流选择导线截面”
回复
ufo0728
2006年09月25日 10:49:30
10楼
计算电流是用Ij=1.52*Pj/COSΦ算的吧
回复
dashanno001
2006年09月25日 11:39:05
11楼
我被高晕掉了,到底是用哪个计算公式啊
要有依据才说不要误人子弟