本项目是一间酒店,有90间客房。安装的是水源螺杆机组(功率83KW,制冷466KW,制热513KW)和一个热水机组。在酒店前面有两口井,井深20多米,已到岩石层,用于水源螺杆机组的供水和热水机组的供水。酒店院内在回水井。一年前,水源机组和热水机组都能正常运行,今年开始,井内水源不够,无法同时满足水源螺杆机组和热水机组的供水。同时回水井的水也无法完全回灌,水漫出来白白流失了。酒店现在采取的办法是白天不提供空调和热水以保证晚上的正常供应。

根据我在网上查的一些资料,这个水源螺杆大约每小时的进水量是40立方/小时,就按一半回灌到地下来算,还有20吨水白白流失。现想把回水井内流出来的水利用起来,用来提供生活热水,不知道有什么可行性的方案没?还望大家多多说出自己的想法.
免费打赏
chachababy
2012年03月01日 23:05:51
2楼
首先没处理的井水直接做生活热水对入住的太不负责了吧,其次井水矿物质含量高,极易结垢,所以不建议用井水做生活热水,另外回灌不好就要想办法回灌,一口回灌井不够就再打一口,就算保证不了百分百,也要保证百分之八十,
回复
jaderoc365
2012年03月02日 14:15:52
3楼
再打一口井回灌,也并不能一定保证供水井水量充足吧。有没有利用机器设备的方法,夏天把回水制冷到18度送入供水井,冬天再把回水加热到18度送入供水井,这样不用打井,是不是就能解决问题了??.
或者再打一口回水井,这样就是两供两回了,在回水井内也安装水泵,管道,交替使用供回水井。这样能实现水源的平衡。

[ 本帖最后由 jaderoc365 于 2012-3-2 14:29 编辑 ]
回复
chachababy
2012年03月04日 23:24:26
4楼
我没说再打一口回灌能保证,但是肯定比原来好很多,还有关于你说的制冷或制热再送回去,水源热泵是为了节能,不是浪费能源,这样还上什么水源热泵,当然你说的互为供回的做法是有的,会增加初投资,但是能洗井
回复
ybs056
2012年06月10日 16:48:32
5楼
保证井水回灌是关键,回灌井不行再增加,水源井不行要更换。