水源螺杆机组回水利用问题?
jaderoc365
jaderoc365 Lv.2
2012年02月28日 18:01:03
来自于热泵工程
只看楼主

本项目是一间酒店,有90间客房。安装的是水源螺杆机组(功率83KW,制冷466KW,制热513KW)和一个热水机组。在酒店前面有两口井,井深20多米,已到岩石层,用于水源螺杆机组的供水和热水机组的供水。酒店院内在回水井。一年前,水源机组和热水机组都能正常运行,今年开始,井内水源不够,无法同时满足水源螺杆机组和热水机组的供水。同时回水井的水也无法完全回灌,水漫出来白白流失了。酒店现在采取的办法是白天不提供空调和热水以保证晚上的正常供应。

根据我在网上查的一些资料,这个水源螺杆大约每小时的进水量是40立方/小时,就按一半回灌到地下来算,还有20吨水白白流失。现想把回水井内流出来的水利用起来,用来提供生活热水,不知道有什么可行性的方案没?还望大家多多说出自己的想法.
免费打赏
yu75982672
2012年08月16日 17:15:52
2楼
你的地理位置不清楚,不能给你一个完整的建议。如果当地地下水水温较高,不妨改造一下系统加大利用温差,减少用水量。我是克莱门特黑龙江办事处的,我们的项目一般把水利用到0摄氏度才回灌。这样省了很多水。当然不知道你的主机品牌,是不是能够承受的住低温制热工况。
回复
yu75982672
2012年08月16日 17:17:30
3楼
况且在制冷的同时可以热回收,为什么还要用一台机组制热水呢???至少可以减少机组的型号。
回复
yanlufeng
2012年08月21日 10:57:28
4楼
楼主;你的项目“一年前,水源机组和热水机组都能正常运行”,目前有问题,就应该认真分析。
首先,第二年应该对取回水井认真清洗。
其次,对取回系统认真分析,管路、阀门,,,是否有问题。
第三,如果前两项正常,就应该增设取回水井,,,
另外,认真在本论坛查阅有关资料,肯定能解决不该有的问题。
回复