厂房消火栓设置的问题
菜鸟
菜鸟 Lv.3
2004年02月16日 21:47:49
只看楼主

第一次做大面积厂房的消火栓系统,因为面积大,所以中间有好几处伸缩沉降缝。请问各位师傅,管道穿过这些沉降缝时要注意什么,是不是尽量不穿过??消火栓箱可以设在沉降缝处的墙上吗?会不会影响到使用,因为虽然管道没有穿沉降缝,但由于消火栓在沉降缝另一侧的墙上……可以这样设置吗?

第一次做大面积厂房的消火栓系统,因为面积大,所以中间有好几处伸缩沉降缝。
请问各位师傅,管道穿过这些沉降缝时要注意什么,是不是尽量不穿过??

消火栓箱可以设在沉降缝处的墙上吗?会不会影响到使用,因为虽然管道没有穿沉降缝,但由于消火栓在沉降缝另一侧的墙上……可以这样设置吗?
2002-jqe
2004年02月16日 21:52:59
2楼
管道穿伸缩沉降缝可以,需要柔性连接如不锈钢软管,防止基础沉降压坏管道.
回复
zhangtingth
2004年02月17日 00:14:04
3楼
管道穿伸缩沉降缝时要设置柔性连接管,如不锈钢软管等。
回复
liangfp
2004年02月17日 09:24:10
4楼
消火栓箱不要设在沉降缝处的墙上,尽量采用柔性连接管穿伸缩沉降缝
回复
菜鸟
2004年02月21日 09:08:15
5楼
屋面上的环状管,经过沉降缝时也需要设柔性连接吗?
回复
tj_liukai
2004年02月21日 10:19:36
6楼
屋面上的环状管经过沉降缝时需设柔性连接
回复