问:变配电室低压配电柜的出线断路器 是不是 应该比 下一级配电总箱主断路器整定值大?原因是什么?我有两个同事持不同观点,我自己也不懂。

问:变配电室低压配电柜的出线断路器 是不是 应该比 下一级配电总箱主断路器整定值大?原因是什么?
我有两个同事持不同观点,我自己也不懂。
免费打赏
fwgxt_1982
2012年02月29日 10:55:20
12楼
我觉得出线开关是不是还要考虑出线来设整定值,而进线(所谓的下级)开关只考虑它下面的线路和负荷来设整定值!
回复
zyz8438
2012年02月29日 11:27:56
13楼


不是下级开关,而是线路末端!
回复
rk5707
2012年02月29日 11:38:40
14楼

呵呵 完全赞同!!!学习了!
回复
任逍遥
2012年02月29日 13:49:05
15楼
同意6楼意见,这两个开关本来就是同一级,不需要选择性
回复
dangguojingy
2012年02月29日 14:48:55
16楼
沃野倾向于,两者不需选择性。
回复
chefushe
2012年02月29日 15:07:12
17楼
上一级的整定值应大于下一级较合理.
回复
dangguojingy
2012年02月29日 15:13:00
18楼

具体问题具体分析。
回复
yuexingyufs
2012年02月29日 16:21:13
19楼
回复