铜排在30摄氏度竖直放置时载流量应该是多少?
5_feng
Lv.7
2012年02月28日 12:29:31
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
配电柜内水平母排和垂直母排之间使用的是30X10的铜排连接, 请问30X10铜排在30摄氏度竖直放置时载流量应该是多少? 因为是非标的,在手册上查不到,多谢了!
配电柜内水平母排和垂直母排之间使用的是30X10的铜排连接, 请问30X10铜排在30摄氏度竖直放置时载流量应该是多少? 因为是非标的,在手册上查不到,多谢了!
免费打赏
5_feng
2012年02月28日 13:19:29
2楼
自己顶一下, 急啊
回复
5_feng
2012年02月28日 15:32:27
3楼
问了一下厂家,说630A
回复
qq675159149
2015年01月31日 20:50:48
4楼
安全载流量为600-660A
回复
hanzhg54
2015年01月31日 21:48:18
5楼
水平母排和垂直母排之间为什么还要使用铜排?不能直接连接吗?