低温冷风机都会遇到除霜问题!在小型氟系统中多采用热氟除霜,但控制除霜的传感系统大家可有成功经验分享?1:采用定时器,比如压缩机工作一个小时除霜10分钟!2:采用回气过热度感应,因为蒸发器结霜后传热效果变差,导致低压回气温度下降,在回气管安装温控探头,比如回气温度低于-20度,控制电磁阀化霜!3:在蒸发器进出风口设置风压差开关,比如蒸发器结霜厚,导致进出风压差加大,超过20帕,开关动作控制化霜!
低温冷风机都会遇到除霜问题!在小型氟系统中多采用热氟除霜,但控制除霜的传感系统大家可有成功经验分享?
1:采用定时器,比如压缩机工作一个小时除霜10分钟!
2:采用回气过热度感应,因为蒸发器结霜后传热效果变差,导致低压回气温度下降,在回气管安装温控探头,比如回气温度低于-20度,控制电磁阀化霜!
3:在蒸发器进出风口设置风压差开关,比如蒸发器结霜厚,导致进出风压差加大,超过20帕,开关动作控制化霜!
请大家分析一下上面三种方案哪中可取?优缺点和待改进方面有哪些?
请大家踊跃发言!谢谢!
2楼
这样保证除霜水的顺利排掉而不至于被重新冻结在冷凝盘内?
回复
3楼
对不起,打错了,应该是“怎样”保证除霜水的顺利排掉而不至于被重新冻结在冷凝盘内
回复
4楼
第一种:跟冷库内储藏的货物有关,比如前后两种货物的含水率不同,可能会出问题。
第二种:如果系统出现泄漏或者负荷及低的时候怎么处理呢?
第三种:没有使用经验,但是怀疑此种压差控制器的成本是不是太高,可靠性怎样?
以上纯属个人愚见,请大家多指正。
回复
5楼
我听有的厂家说智能除霜是探测到霜的厚度以后再由热气除,具体有这种控制吗?
回复
6楼
谢谢斑竹的关注和解答!
能否告知现在冷库用的冷风机(氟系统)常用的除霜方式和缺点?
回复
7楼
现有氟系统冷库用冷风机的除霜方式有两种:一是电化霜,不用说大家都知道耗电,不经济,且受电加热器质量的影响而影响整个系统的可靠性。二是水冲霜,运行较经济,但一定解决好化霜水的排放问题。
请大家指正。
回复
8楼
想下载。为什么说要积分呢
我顶贴
回复
9楼
谢谢翔斑竹!
利用电加热的方法是否节能要看两个外界因素:
1:是否能取得好的效果!如果效果好,在部分要求严格的场合可不考虑耗能!
2:是否有别的更好方法取代?如果没有,它就是最好的,就应该正确面对他的特点!
对与水冲霜!不知道它的排水能否如同中央空调一样在底部设置积水槽!利用水封的原理排出机外?
其实对于除霜的方式可能是多种形式的!现在主要想了解它的传感方式!是怎样知道需要化霜进行控制!
请大家积极探讨!
回复
10楼
我看过一些国外的论文,在老美的地盘就是利用结霜后进出风的压差变化来控制化霜进程的。
回复
11楼
不知道国内热氟化霜是否能够大行其道呢?
回复