建筑设计防火规范1)11.3.5中对特定建筑要求增设保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志;2)条文解释:本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧院和体育馆等大空间或人员密集的公共场所的建筑设计,应在其内的疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志。(......省略)英国等国家的研究机构还对其实际作用进行过测试研究,并在规范中结合疏散距离作了规定。
建筑设计防火规范
1)11.3.5中对特定建筑要求增设保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志;
2)条文解释:
本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧院和体育馆等大空间或人员密集的公共场所的建筑设计,应在其内的疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志。(......省略)英国等国家的研究机构还对其实际作用进行过测试研究,并在规范中结合疏散距离作了规定。
求教 各位大侠 地面蓄光型疏散指示灯安装间距 多少,可有条文出处。
22楼
11.3.5 本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧院和体育馆等大空间或人员密集的公共场所的建筑设计,应在其内的疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志。
火灾中往往烟气较大,妨碍人们在紧急疏散时辨识方向。疏散指示标志的合理设置,对人员安全疏散具有重要作用。国内外实际应用表明,在疏散走道和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙上设置发光疏散指示标志,可以更好地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散,避免造成伤亡事故。英国等国家的研究机构还对其实际作用进行过测试研究,并在规范中结合疏散距离作了规定。
回复
23楼
到底是多少啊?为什么说的距离都不一样啊
回复
24楼
这个很难做到,那么密!!!!!!!!!:L
回复
25楼
我们这里按3米考虑
回复
26楼
光的3m,电光源型的5m,原江苏商业建筑规范的地方规定
回复
27楼
路过学习学习
回复
28楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.6 “下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:”关于地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志具体做法要求。地面增设的疏散指示标志,宜设置灯光型,当地面照度较大时,可设置蓄光型。灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m(参照《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009第8.2.3,8.2.4条第三款有关“保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志”的规定)。
回复
29楼
dsmammoth 发表于 2015-5-4 11:13 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.6 “下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保 …楼上强,能找到国家相关规范,广东地方规范是不超过3米
回复
30楼
本帖最后由 zhangyilei06 于 2015-11-11 10:05 编辑
人防规范有规定,是2米
回复
31楼
回复