建筑设计防火规范1)11.3.5中对特定建筑要求增设保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志;2)条文解释:本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧院和体育馆等大空间或人员密集的公共场所的建筑设计,应在其内的疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志。(......省略)英国等国家的研究机构还对其实际作用进行过测试研究,并在规范中结合疏散距离作了规定。
建筑设计防火规范
1)11.3.5中对特定建筑要求增设保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志;
2)条文解释:
本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧院和体育馆等大空间或人员密集的公共场所的建筑设计,应在其内的疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志。(......省略)英国等国家的研究机构还对其实际作用进行过测试研究,并在规范中结合疏散距离作了规定。
求教 各位大侠 地面蓄光型疏散指示灯安装间距 多少,可有条文出处。
32楼
谢谢楼主分享!
回复
33楼
蓄光型是:3m间距
回复
34楼
各个地方不一样的 你得看地规 如果当地没有这方面要求 就按疏散照明距离设计吧
回复
35楼
容易理解,好资料
回复
36楼
本帖最后由 tz22222 于 2016-6-15 16:37 编辑
《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字〔2015〕54号:P49页;
②疏散指示标志宜连续布置,当间断布置时,灯光疏散指示标
志的间距不应大于3m,蓄光疏散指示标志的间距不应超过1.5m;
回复
37楼
学习了。。
回复
38楼
tz22222 发表于 2016-6-15 16:36 《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字〔2015〕54号49页;②疏散指示标志宜连续布置,当间 …看到了,学习了但是审图的说是不应超过1m,算了按审图要求布置吧只见密密麻麻的一溜
回复
39楼
看技术措施。里面有说明。可供参考。
回复
40楼
学习一下。
回复
41楼
tz22222 发表于 2016-6-15 16:36 《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字〔2015〕54号49页;②疏散指示标志宜连续布置,当间 …没错,2015版的浙江消防指南里写的是蓄光型1.5m,灯光型3m。而且优先推荐采用灯光型的。为什么审图的要求蓄光的1m呢?他们提意见时不给出审图依据的吗?
回复