地面蓄光型疏散指示灯安装间距
slichhappy
slichhappy Lv.3
2012年02月28日 09:48:55
来自于照明工程
只看楼主

建筑设计防火规范1)11.3.5中对特定建筑要求增设保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志;2)条文解释:本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧院和体育馆等大空间或人员密集的公共场所的建筑设计,应在其内的疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志。(......省略)英国等国家的研究机构还对其实际作用进行过测试研究,并在规范中结合疏散距离作了规定。

建筑设计防火规范

1)11.3.5中对特定建筑要求增设保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志;
2)条文解释:

本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧院和体育馆等大空间或人员密集的公共场所的建筑设计,应在其内的疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志。(......省略)英国等国家的研究机构还对其实际作用进行过测试研究,并在规范中结合疏散距离作了规定。

求教 各位大侠 地面蓄光型疏散指示灯安装间距 多少,可有条文出处。
免费打赏
hxg198621
2013年07月25日 17:45:00
12楼
也曾在这个问题纠结过
回复
hxg198621
2013年07月25日 18:26:23
13楼
也曾在这个问题纠结过
回复
zrwde
2013年07月27日 22:58:53
14楼
蓄光型的只是做为辅助疏散照明。
不明白的欢迎大家加入QQ群3035669共同讨论,入群请注明土木在线电气论坛。
回复
donglish0916
2013年07月28日 10:48:45
15楼
建筑设计防火规范里11.3.4里有规定的
回复
donglish0916
2013年07月28日 10:50:34
16楼
2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m
以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;
在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495
的有关规定。
回复
lxf860519
2013年10月11日 09:13:12
17楼
各个省有不同的规定 江苏是不大于3米
回复
zhanxin1990
2014年01月21日 18:39:59
18楼
楼上没看清题目,也纠结这个问题,没找到地标关于地面蓄光疏散的规定
回复
qoqodu
2014年02月07日 16:42:17
19楼
商业规范好像是2m
回复
zlj444315763
2014年02月10日 11:04:49
20楼
谢谢楼主分享
回复
注册电气师
2014年02月19日 21:44:37
21楼
学习路过学习路过学习路过学习路过
回复