三相电卡电表计量倍率对不对
liuxianbo21
2012年02月27日 19:26:46
只看楼主

三相电卡电表计量显示读法: a、显示器显示的数字均为读数字码,均须乘以电表的倍率则为电量; b、DTSY35型为大容量CT表,其倍率根据所用互感器的不同而不同,当显示器显示“3”时,显示的四位字码后两位即为倍率; 3×10(40)A表,其倍率为5; 3×20(80)A表,其倍率为10; 问;上中倍率对不对,一个是5,一个是10 对吗? c、显示器左侧数码显示“1”时,为剩余电量; d、显示器左侧数码显示“2”时,为最后一次买电量;

三相电卡电表计量显示读法:
a、显示器显示的数字均为读数字码,均须乘以电表的倍率则为电量;
b、DTSY35型为大容量CT表,其倍率根据所用互感器的不同而不同,当显示器显示“3”时,显示的四位字码后两位即为倍率;
3×10(40)A表,其倍率为5;
3×20(80)A表,其倍率为10; 问;上中倍率对不对,一个是5,一个是10 对吗?
c、显示器左侧数码显示“1”时,为剩余电量;
d、显示器左侧数码显示“2”时,为最后一次买电量;
e、显示器左侧无任何标致时,为累计用电量;
f、当剩余电量显示字码为“14”时,电表断电报警,此时将电钥匙插入电表可恢复供电,直至电量用尽;




4、单相电卡电表计量显示读法:
a、显示器上端红灯亮时,显示累计用电量;
b、显示器中间红灯亮时,显示剩余电量;
c、显示器下端红灯亮时,显示最后一次购电量;
d、当剩余电量为4度时,电表断电报警,此时将电钥匙插入电表可恢复供电,直至电量用尽。



[关闭窗口]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
pickbb
2012年03月01日 11:07:29
12楼
好帖,以前没认真看过,果断收藏!
回复
始终在前行
2012年03月01日 14:34:57
13楼
好帖,以前没认真看过,果断收藏!
主要是学习卡表的读法,以前真没注意过。
回复
yuhonchen
2012年03月02日 09:36:04
14楼
好帖,以前没认真看过,应该收藏一下!
回复
wxdchgs
2012年03月02日 10:38:12
15楼

楼主的原文:
“三相电卡电表计量显示读法:
a、显示器显示的数字均为读数字码,均须乘以电表的倍率则为电量;”
答:(是指均须乘以电表内附互感器的倍率)
b、DTSY35型为大容量CT表,其倍率根据所用互感器的不同而不同,
答:(其倍率根据所用内附互感器的不同而不同)
当显示器显示“3”时,显示的四位字码后两位即为倍率;
3×10(40)A表,其倍率为5;
3×20(80)A表,其倍率为10;”
以上二种倍率均指原表内置的,并不是外面的。
回复
cszhangyiping
2012年03月02日 11:05:37
16楼
3相表的互感器倍率一般是在售电软件系统中设定,不在表里设置,你的哪个10(40)的表,应该不是配互感器的,它的数字应该是直接读取的。现在配互感器的表是1.5(6)A为最多。表内的是否使用互感器,作为用户并不需要了解。只需知道读数即可。
回复
gutao1984
2012年03月02日 11:08:28
17楼
3×10(40)A表,其倍率为5; 额定电流10A,最大40A。【10/5=2】
3×20(80)A表,其倍率为10;额定电流20A,最大80A。【20/10=2】
【10/5=2】
【20/10=2】
这二块表的比例系数都是2。
此表应为内置(电流互感器)式。
3×1.5(6)A为外置(电流互感器)式
回复
swzjwzyq163
2012年03月02日 21:51:24
18楼
学习一下
回复
ddk1970
2012年03月04日 19:28:53
19楼
回复
chuen0624
2012年03月05日 19:51:59
20楼
顶了学习了~~
回复
lty830
2012年03月05日 20:22:14
21楼
学习了,多些日常中的疑问、大家来探讨
回复