三相电卡电表计量显示读法: a、显示器显示的数字均为读数字码,均须乘以电表的倍率则为电量; b、DTSY35型为大容量CT表,其倍率根据所用互感器的不同而不同,当显示器显示“3”时,显示的四位字码后两位即为倍率; 3×10(40)A表,其倍率为5; 3×20(80)A表,其倍率为10; 问;上中倍率对不对,一个是5,一个是10 对吗? c、显示器左侧数码显示“1”时,为剩余电量; d、显示器左侧数码显示“2”时,为最后一次买电量;
三相电卡电表计量显示读法:
a、显示器显示的数字均为读数字码,均须乘以电表的倍率则为电量;
b、DTSY35型为大容量CT表,其倍率根据所用互感器的不同而不同,当显示器显示“3”时,显示的四位字码后两位即为倍率;
3×10(40)A表,其倍率为5;
3×20(80)A表,其倍率为10; 问;上中倍率对不对,一个是5,一个是10 对吗?
c、显示器左侧数码显示“1”时,为剩余电量;
d、显示器左侧数码显示“2”时,为最后一次买电量;
e、显示器左侧无任何标致时,为累计用电量;
f、当剩余电量显示字码为“14”时,电表断电报警,此时将电钥匙插入电表可恢复供电,直至电量用尽;
4、单相电卡电表计量显示读法:
a、显示器上端红灯亮时,显示累计用电量;
b、显示器中间红灯亮时,显示剩余电量;
c、显示器下端红灯亮时,显示最后一次购电量;
d、当剩余电量为4度时,电表断电报警,此时将电钥匙插入电表可恢复供电,直至电量用尽。
[关闭窗口]
2楼
b、DTSY35型为大容量CT表,其倍率根据所用互感器的不同而不同,当显示器显示“3”时,显示的四位字码后两位即为倍率;
3×10(40)A表,其倍率为5;
3×20(80)A表,其倍率为10; 问;上中倍率对不对,一个是5,一个是10 对吗?
对以上这段话不太理解,倍率是多少应该看配套的电流互感器变比是多少啊,期待高手解答!
回复
3楼
回复
4楼
3×10(40)A表,其倍率为5; 额定电流10A,最大40A。【10/5=2】
3×20(80)A表,其倍率为10;额定电流20A,最大80A。【20/10=2】
【10/5=2】
【20/10=2】
这二块表的比例系数都是2。
此表应为内置(电流互感器)式。
3×1.5(6)A为外置(电流互感器)式。
回复
5楼
呵呵....我没见过这种表,只知DDT862型
回复
6楼
回复
7楼
我的理解:
3×10(40)A表, 额定电流10A,最大40A。【40/10=4】
3×20(80)A表,额定电流20A,最大80A。【80/20=4】
在这里讨论倍率好像没意义。
回复
8楼
还未接触过,先学习下,谢谢了!
回复
9楼
没有接触过,先学习下,谢谢了。
回复
10楼
3×10(40)A表, 额定电流10A,最大40A。【40/10=4】
3×20(80)A表,额定电流20A,最大80A。【80/20=4】
回复
11楼
综上应该有两种倍数的关系:一、是互感器的倍率,一般**A/5A,用此倍率*电表数值=用电量;二、是《工业与民用配电设计手册》中P435页中“为提高低负荷时的计量准确性,应选用过载4倍及以上的电能表”,一般电表的标注都是15(60),10(40)等等
回复