通用型变频器控制风机
zhzhch0317
zhzhch0317 Lv.2
2006年09月22日 14:59:54
只看楼主

这是一个两速的风机,低速13KW 高速16KW 而且是普通型电机!在低速实测的功率是8KW ,我想用7.5的变频控制它可以吗?电机在35hz下运转散热存在问题吗?

这是一个两速的风机,低速13KW 高速16KW 而且是普通型电机!
在低速实测的功率是8KW ,我想用7.5的变频控制它可以吗?电机在35hz下运转散热存在问题吗?
免费打赏
yjig
2006年09月22日 17:30:16
2楼
如果肯定低速实际功率是8KW,用7.5KW变频偏小一点,至少用11KW,但11KW变频不能驱动高速(16KW)负载。并运行中不可作变极调速。
35HZ时,电机没问题,我们曾最低用过20HZ。
另负载是8KW时,变频应对应50HZ,如对应35HZ,那么变频的实际输出功率将下降到35/50。
回复
lidongniao
2006年09月22日 22:46:58
3楼
只要是变频器肯定要考虑散热问题

回复
loyal7
2006年09月23日 09:15:18
4楼
请先确定电机的型式,如是变极调速,则不需采用变频器。
回复
diangong21
2006年09月23日 18:51:10
5楼
1。首先要选定用那个极数,一般极数和功率是对应的。
2。变频运行电机是不会过热的,散热没问题。
回复
zhzhch0317
2006年09月25日 09:09:03
6楼
谢谢各位工程师的指点,我正在做方案,方案出来后,请大家参考!
回复