制冷效果是否正常
yehaichenxing
2012年02月27日 16:51:10
来自于制冷技术
只看楼主

我这有一台压机系统,采用的是丹弗斯SZ120压机,管式换热器,制冷剂为R22,换热温差在3度左右,吸气温度为16度,蒸发温度为-4度,冷凝温度为44度,冷凝器出口为36度,请问制冷效果是否正常

我这有一台压机系统,采用的是丹弗斯SZ120压机,管式换热器,制冷剂为R22,换热温差在3度左右,吸气温度为16度,蒸发温度为-4度,冷凝温度为44度,冷凝器出口为36度,请问制冷效果是否正常
llh92731
2012年02月27日 18:47:08
2楼
明显吸气过热度高了,制冷效率低!
回复
zaikuanj
2012年02月27日 19:50:18
3楼
该系统要看是什么用途?如果是空调工况,蒸发温度太低;如果是冷库,库内温度要求0~5度,该系统的参数还是比较正常。
回复
asuli49
2012年02月28日 09:13:33
4楼
吸气温度有些高了,这样排气温度较高,蒸发器供液不足,制冷效果差,吸气温度应当在+4度左右较为合适,供液量要进行调整。
回复
喜羊羊
2012年03月05日 09:26:00
5楼
吸气过热度高了
回复