在强电井竖直桥架里的电缆如何套定额
njpoer
njpoer Lv.2
2006年09月22日 14:03:30
只看楼主

请教高手,在强电井竖直桥架里的电缆,需不需要套竖直通道电缆子目。我理解的竖直通道电缆应该是直接敷设在强电井里,而不是走桥架里,因此在竖直桥架里的电缆应该套普通的电力电缆定额。请大虾指点,谢谢先。

请教高手,在强电井竖直桥架里的电缆,需不需要套竖直通道电缆子目。
我理解的竖直通道电缆应该是直接敷设在强电井里,而不是走桥架里,因此在竖直桥架里的电缆应该套普通的电力电缆定额。
请大虾指点,谢谢先。
免费打赏
feifengwei1981
2007年04月20日 17:34:01
12楼
山东安装解释15.竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在竖井内桥架中竖直敷设时能否适用?
答:竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支持固定电缆,支架间距符合设计或规范要求。
电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件,应套用电缆其他敷设方式并乘以1.2系数。
回复
shuyeren
2008年07月05日 21:37:24
13楼
学习了,刚学很多不懂。
回复
sherrysherry123
2008年11月16日 10:39:55
14楼
电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件,应套用电缆其他敷设方式并乘以1.2系数。

我好像看见过市政定额里面有“钢制槽式桥架” ,为什么 不套用这个定额? 我刚学,不太明白。
回复
wangyangwjk
2009年08月18日 18:41:23
15楼
你这个1.2的系数是从何而来,谢谢?