现在做一个别墅的项目,甲方要求用这个风冷式冷水机,面也就200-300平左右,有这么小的吗
现在做一个别墅的项目,甲方要求用这个风冷式冷水机,面也就200-300平左右,有这么小的吗
2楼
这样很小吗?初步估计在30HP左右!
像这么大功率的机组!多是采用多个涡旋式压缩机并联或是独立的几个系统构成!应该在市场上还是挺多的!
我是做工业冷水机的!最小功率是做到1/2HP!呵呵!你这个离最小还差的远呢!
回复
3楼
你说的200~300平方的工程,不算小的,大概要配20KW的(制冷量)。一般风冷冷热水的机组最小的可做到8KW。
回复
4楼
200~300平方,究竟是200还是300,建面还是空调使用面积?
是否考虑同步使用?系数大概是多少?
回复
5楼
200~300平方,究竟是200还是300,建面还是空调使用面积?
做什么用的,那里个地方的啊
还要单位负荷吧!
回复
6楼
3P的
美国老麦的
回复
7楼
你的20KW的制冷量可以负荷的起200~300个平方?
不知道你怎么算出来的!
回复
8楼
这么点的房子要用到30HP?
你做过户机没有,30HP的机器。最多要10P的
回复
9楼
用开利的,质量不错.
约克的也行.
回复
10楼
我都纳闷你是怎么思考的了!
10匹的如果负荷200-300平方的建筑面积,那你的工程是在哪里?
能达到什么效果?
中央空调如果你不考虑新风负荷(也可以是门或窗的风损)!导致要么室内空气质量差!要么室内温度降不到要求!
给你钱让你搞!你却给搞成这个状况!那业主最后不杀了你才怪!
回复
11楼
像这种别墅工程,并不要求室外机与室内负荷匹配啊,因为存在同时使用系数,面积越大系数越小,10P的外机不算离谱
回复