底层建筑面积588平,二层建筑面积458平的2层办公楼,是否可设置一个中楼梯。
lypwwqljm
lypwwqljm Lv.4
2012年02月27日 13:33:18
只看楼主

底层建筑面积588平,二层建筑面积458平的2层办公楼,是否可设置一个中楼梯。

底层建筑面积588平,二层建筑面积458平的2层办公楼,是否可设置一个中楼梯。
免费打赏
drdl
2012年03月06日 17:12:20
22楼
这种问题你怎么能明确,我们现在的法规,各地各部门都有自己的解释。
你想想看,如果我楼梯直接通往室外,仅为2楼服务,对于2楼来说,是二层建筑,面积没超500,是否符合只设一个出口的标准?
这个东西要看审图及消防部门对规范相关条文的理解。决定权不在设计人员的手里的。
回复
chentao198531330
2012年07月06日 17:11:09
23楼
5.3.2、5.3.3 本条规定了公共建筑安全出口或疏散楼梯数量的设计要求。
1 本条所指公共建筑的安全出口数目,既是对一座建筑物或建筑物内的一个楼层,也是对建筑物内一个防火分区的要求。由于在实际执行规范时,普遍认为安全出口和疏散门不易分清楚。为此,本规范作了明确区分。安全出口直接通向室外安全区域或室内的避难走道、避难层等安全区域,疏散门为直接通向疏散走道的门,疏散门有时也是安全出口。


注意这句话:本条所指公共建筑的安全出口数目,既是对一座建筑物或建筑物内的一个楼层

我认为二层没有超500平方,加入人数也满足的话 是可以的。。但第一层就要设置2个出口了
回复
fch42454999
2012年11月22日 10:21:31
24楼
设置一个疏散楼梯的时候 看你二层长轴方向的长度 如果位于两端房间的疏散门到楼梯的长度符合建筑防火规范5.3.13的那个表规定的距离 应该可以设置一个疏散楼梯 不过一层至少得有两个安全出口。这个规范里面都有明确规定的!!
回复
吖jian
2013年01月30日 17:42:12
25楼
学习:lol,感谢各位!!
回复
zs19770211
2013年03月20日 22:39:22
26楼
我是来打酱油的,顺便学习和顶一下!
回复
tyao2006000
2013年03月25日 11:55:45
29楼
可不可以看是否符合以下几个条件:
1、建筑的耐火等级
2、二层的建筑面积
3、第二层的人数
根据楼主所提供的信息不足以判断是否符合规范要求。