火锅店6台2.2KW电磁炉配4mm2BV线,32A漏保开关,在使用中能行不?

火锅店6台2.2KW电磁炉配4mm2BV线,32A漏保开关,在使用中能行不?
免费打赏
huanghundeluoye
2012年02月27日 21:06:54
12楼
单相肯定不够用啊
回复
huanghundeluoye
2012年02月27日 21:13:09
13楼
这个有60A吗?
回复
老灰兔子
2012年02月27日 21:27:32
14楼
4mm2的电线和32A断路器肯定不够。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2012-2-27 21:30 编辑 ]
回复
bfhj1016
2012年02月28日 09:09:30
15楼
不止60A,75A
回复
sotiger2012
2012年02月28日 13:43:16
16楼
三相开关可以的,建议导线不要小于6mm2()
回复
sotiger2012
2012年02月28日 13:54:50
17楼

开关是保护导线的,你这样线烧掉了 开关也不会跳的。。。
回复
huanghundeluoye
2012年02月29日 21:56:10
18楼

不是1kw大约2A的电流么
回复
dianqipanli
2012年03月01日 05:11:50
19楼

那是三相电的经验公式,这里是单相电。
回复
孤影残月
2012年03月01日 08:50:48
20楼
电磁炉是单相的吧?这样的话,用4平方的线肯定是不行的,把6台电磁炉,分成3个回路,每个回路2个电磁炉,每个回路4平方的线,32A的开关。
回复
mqli2004
2012年03月01日 08:58:27
21楼
单相不行,三相可以。
回复