火锅店6台2.2KW电磁炉配4mm2BV线,32A漏保开关,在使用中能行不?
火锅店6台2.2KW电磁炉配4mm2BV线,32A漏保开关,在使用中能行不?
2楼
火锅店6台2.2KW电磁炉配4mm2BV线,32A漏保开关,在使用中能行不?
回复
3楼
有60A电流呢,32A漏报肯定不行哦,4个平方的线也远远不够,最低也要10平方的线,也还要考虑使用的同时率
回复
4楼
要是三相的话每向2台是可以的,要是单相的话肯定不够了
回复
5楼
三相供电的话是没问题的
回复
6楼
4平方小了点,用6平方或10平方吧。
回复
7楼
我觉得差不多能用,毕竟六台火锅不一定会都同时在用
回复
8楼
此方案可行,但为安全起见开关选40A
回复
9楼
如果客满时同时使用是不奇怪的。
BV4明敷约32A吧。
回复
10楼
此方案不保守,建议选用10平方主线,63A/2漏电开关。如果同时开,长时间的话,负载Pe额定电流为60A,按此推出电线最少为10平方国标电线。如果按4平方,长时间电线就容易发热、老化。。。。就不细说了
回复
11楼
我想问下 火锅用的是220V 还是380V的? 新手 问错了别笑话~!
回复