自建房。。。。请大家帮忙优化下框柱的布置吧。。。基本情况:建筑只能东西采光,四层。框架结构。不考虑异型柱或短肢剪力墙。唯一不满意的就是东面的那2根跨度较大的主梁。由于四层主卧进门处采光和空间要求,不能在楼梯间四角都布置柱子。。。所以还请大家帮忙优化下。。。二~三层建筑(首层略)四层建筑
自建房。。。。请大家帮忙优化下框柱的布置吧。。。
基本情况:
建筑只能东西采光,四层。框架结构。不考虑异型柱或短肢剪力墙。
唯一不满意的就是东面的那2根跨度较大的主梁。由于四层主卧进门处采光和空间要求,不能在楼梯间四角都布置柱子。。。
所以还请大家帮忙优化下。。。
二~三层建筑(首层略)
四层建筑
2楼
版主帮忙啊、、、、、、、、
回复
3楼
求助啊。。。。。。。请帮忙啊
回复
4楼
东面中间横着的梁?对你使用不影响的,不是已经砌墙了吗?
你这个采光太差,户型最好还是重新在想想办法,弄这么多房间干嘛,卫生间又弄这么小,楼梯这么排,对你使用有不方面,重新弄下。
回复
5楼
除了采光和通风不理想,其他的也没撒可优化的了,从尺寸上来说,你这样布置的很周全!
悲剧的就只是采光和通风,如果是长方采光和通风,这方案很是理想!
回复
6楼
由于只能东西采光,所以只能保住主要房间能够采光,楼梯间做成3跑,顶面是可采光的安全玻璃,所以楼梯间不存在采光问题。
东边的卧室和西边的餐厅都是是落地窗,餐厅和客厅中间没有墙,所以都能采光。。。
全楼只有楼梯左边的娱乐室没有采光。
现在头疼的就是楼梯间这个区域的柱子布置,这样成丁字布局,使得中间的200*500的梁两端受弯矩很大,剪切力更大。
PKPM计算结果:
1,刚心和质心基本重合,轴压比基本在0.5以内
2,刚度比:一至三层X、Y向都在1.3~2.1之间,只有顶层都是1(有点问题)
3,周期比0.75,
4,剪重比 X 2.27、Y 2.56
5,有效质量系数X、Y向都是100。
3,位移比 X1.25,Y 1.04(层位移角(X 1297,Y1693)。
最不满意的就是位移比。因为x方向A、B轴中间以东的梁都做到200*500和200*550了,都这样了但X方向的位移角都大于Y向,,难道还要把增加梁高??
配筋面积上在pkpm的基础上增大200~300平方毫米左右(不知道合理不合理)
由于我是搞施工的,只能做到这些了。。。。。
回复
7楼
很是烦人啊。。。。。难道楼梯区域的柱子不能优化了???
回复
8楼
顶啊。。。。希望能得到更多朋友的帮助
回复