请教缺电什么原因?
liu_ds
liu_ds Lv.2
2012年02月26日 17:50:27
只看楼主

我公司10kV电力线路安装,投入后发现电压分别为10.2kV、10kV、8kV,检查为B相缺电,请问原因。

我公司10kV电力线路安装,投入后发现电压分别为10.2kV、10kV、8kV,检查为B相缺电,请问原因。

免费打赏
zyz8438
2012年02月26日 18:47:43
2楼
是不是有某处存在虚接?
回复
内静外敬
2012年02月27日 00:18:20
3楼
首先确认电压互感器良好,再确认上级变电站出线断路器及本变电站直线开关良好!
我们单位110kV曾出现过上级变电站出线断路器一相触头故障电压缺相,造成我们下级变电所6kV、0.4kV系统该相电压低而使一些电气设备无法正常运行!
回复
wxdchgs
2012年02月27日 18:31:01
4楼
从何处测得“10.2kV、10kV、8kV”这组数据?
回复
uqwlmm
2012年02月27日 19:00:07
5楼
首先也得确认范围吧,曾经碰到过开关柜的高压熔断器接触不良造成电压不正常的情况。
回复
zyz8438
2012年02月27日 19:26:52
6楼
对于高压系统,首先得确认是不是真的确实缺相了?是不是PT二次保险熔断?PT二次断线?PT一次保险熔断等等所致。

如果确实是一次系统缺陷,那么该系统中的多个PT都会反映出缺相。
回复