求助!低压架空线路
lygccwx
lygccwx Lv.2
2006年09月21日 21:22:13
只看楼主

建筑工地配电所2台1000KVA干变。一路800A 断路器出线! 低压0.4KV送到600M外施工生活区生活区高分时住4000人占地30亩7个标段每标段400-500人,2路铝芯绝缘线150 3相5线,过一条马路采用YJV 2*4X150+1X70 连接进入生活区 。采用8M木杆架双路 穿施工现场!请高手看看可行???800A断路器不带漏电保护 出线上杆需要上2套跌赂熔断器和隔离刀?????电压降只要灯能亮就可以!

2006年09月27日 20:36:14
12楼
可以用10米水泥根,线用185以上双电源供电,到各标断,用120线分.三相四线,地线有住宅区统一做.这样可以吧,请高手指教.
回复
25366398
2006年09月28日 14:59:52
13楼
距离太远,建议改变变压器位置,重新布局
回复
l-m-f
2006年09月29日 10:24:25
14楼
不行!低压供电半径太长.我建议在生活区新建一座400KVA的台架式施工临变.总造价和你现在的方法造价差不多.
回复
fzywill
2006年10月16日 17:12:31
15楼
距离太远,建议重新布置,或者采用高压架空线路,用木杆的没见过,感觉够戗