求助!低压架空线路
lygccwx
lygccwx Lv.2
2006年09月21日 21:22:13
只看楼主

建筑工地配电所2台1000KVA干变。一路800A 断路器出线! 低压0.4KV送到600M外施工生活区生活区高分时住4000人占地30亩7个标段每标段400-500人,2路铝芯绝缘线150 3相5线,过一条马路采用YJV 2*4X150+1X70 连接进入生活区 。采用8M木杆架双路 穿施工现场!请高手看看可行???800A断路器不带漏电保护 出线上杆需要上2套跌赂熔断器和隔离刀?????电压降只要灯能亮就可以!

2006年09月21日 23:24:55
2楼
如果不行的话请帮忙提个合理的建议谢谢!!!!!!!!!!!!
回复
dengjiansc
2006年09月21日 23:34:03
3楼
关键是电流有多大,而不是住了多少人。8米木杆能承得起吗?
回复
pototi-yu
2006年09月22日 18:03:01
4楼
老表,没有听说过0.4KV的电源要输送600米距离的说法,0.4KV的供电范围为250米拉,你若干拉这事,你就可以下岗拉.线路输送损失会让你的老板晕过去的拉.呵呵呵呵
回复
lygccwx
2006年09月22日 21:21:20
5楼
700A
700A
回复
daiqingtao
2006年09月23日 16:31:01
6楼
达不到DL/T 599标准啊
回复
zy6062
2006年09月23日 16:38:24
7楼
是呀!负荷情况要统计清楚,才能决定断路器和导线的大小,8米木杆如果是临时的也可以,不过建议用混凝土杆8米的没多少钱,爬上去也安全一些!
回复
lygccwx
2006年09月23日 19:28:05
8楼
负荷情况 400-500KW
回复
lygccwx
2006年09月24日 12:50:09
9楼
用电负荷400KW-500KW 就距离远!看可以??谢谢!~!! 600-700A
回复
czcdq28
2006年09月24日 23:22:25
10楼
0.4KV的供电范围为250米?那10KV的供电范围又是多少?各位大哥帮帮忙!!先谢谢了
回复
lygccwx
2006年09月25日 21:23:33
11楼
我算了下压降 (200000W / 50X185 )X100%=21.6% 600M 185绝缘铝芯线
380X21.6%=82.16V
不知道对不对????
回复

相关推荐

APP内打开