广州:40*25米玻璃温室,高度6米,要求设计温度23度左右 ,采用钢结构空间桁架结构。把别处的花搬来展示及销售用,四周及屋面采用6mm有机玻璃;具有透光率高(95%以上)、密封性强,有机玻璃外表面镀MS-PAT101膜。像这样的案例需要多大的冷负荷,采用什么样的系统比较合理?
广州:40*25米玻璃温室,高度6米,要求设计温度23度左右 ,采用钢结构空间桁架结构。把别处的花搬来展示及销售用,四周及屋面采用6mm有机玻璃;具有透光率高(95%以上)、密封性强,有机玻璃外表面镀MS-PAT101膜。
像这样的案例需要多大的冷负荷,采用什么样的系统比较合理?
2楼
问题补充:屋面有外遮阳 ,就是现在一般洗车那大院子里用的那种遮阳布??黑乎乎的那种,跟编织袋子似得的那种,
回复
3楼
以我做过的一个14米高的纯玻璃结构的项目经验来说,负荷至少要配到600W/㎡。当时我那个项目的鸿业软件的计算负荷有900多瓦每平方米。你这里最好还是用软件算一下,玻璃结构是最难确定负荷的,跟双层中空玻璃的质量、是否有遮阳系统、送风方式等都有很大关系。 如果屋面能承重就采用吊顶风柜加不带电机的旋流风口送风。
回复
4楼
今天就为了这个项目 去看了类似的一个同样的已在运行的案例 15*35米空间 9米高 也是这样的顶 用了4台特例的132KW 的水冷柜 ,当初我算过 1000m2的要800KW的
回复
5楼
呵呵 谢谢 你的建议
回复
6楼
学习
回复
7楼
介于是花卉的展览需要,玻璃屋内的换气肯定很重要,因此风机应该采用全新风系统,作为室外展览内部的热负荷在一天中变化时比较大的,因此风机控制上应该添加变频器作为节能使用,主机建议采用2台离心冷水主机,每台的制冷量与玻璃屋内符合负荷相当,作为商业展览需要更多的考虑稳定性与异常情况的发生,所以主机的选用采取了一用一备的策略。
回复
8楼
玻璃房制冷太浪费了吧,一定要做就保守点选型吧,阳光辐射太厉害,末端建议用好大空间的风机,直接吊顶往下送风
回复
9楼
最好用软件计算一下
回复
10楼
回复
11楼
多矛盾的项目,玻璃温室为得热,作为展厅要空调。把热引进来,在排掉。真折腾。
回复