【请教】关于第三类防雷的屋面组成网格问题
laomao_9988
2012年02月26日 08:59:56
来自于防雷减灾
只看楼主

想问一下,关于第三类防雷,规范说是在屋面组成不可超过20乘20或24乘16的网格。1.这指的是网格总面积不能超过他俩的乘积还是网格的每个边的长度不能超过规范的要求?2.网格的长度是不能超过20还是24?

想问一下,关于第三类防雷,规范说是在屋面组成不可超过20乘20或24乘16的网格。
1.这指的是网格总面积不能超过他俩的乘积还是网格的每个边的长度不能超过规范的要求?
2.网格的长度是不能超过20还是24?
免费打赏
qqxianghua
2012年02月27日 11:14:03
2楼
1、长度
2、如果一边大于20小于24,则另一边不能大于16.
这样要求主要是让根据屋面选择,比如你屋面是60*80的 你就可以做成20*20的横三竖四,但是比如屋面是66*80的你就没必要做成横四竖四,就可以做成横三,竖五的, 简单举例,职只为说明