基底反力
chilkren15
chilkren15 Lv.2
2012年02月25日 19:34:28
只看楼主

一个联合基础,左柱为轴拉力=250,右柱为轴压力=450,那么他的基底反力是(450-250)/柱间距 ,是么,请各位前辈给个答复,如果不是还望顺手写个你心中的答案,多谢啊

一个联合基础,左柱为轴拉力=250,右柱为轴压力=450,那么他的基底反力是(450-250)/柱间距 ,是么,请各位前辈给个答复,如果不是还望顺手写个你心中的答案,多谢啊
免费打赏
无间道
2012年02月26日 08:43:26
2楼
在计算偏心基础时,会产生两种结果。所考虑的问题是:1、拉应力不能大于0,这样结构的混凝土就会产生受拉问题,混凝土的受拉承载力是很低的,会产生结构安全问题,故规定不能产生受拉条件的限制值;2、最大压应力不能大于基地地基承载力标准值的1.2倍。所以,正确的取值应该是450,前提是,必须满足不大于基地平均反力的1.2倍。
回复
hunanlxf
2012年02月28日 14:17:58
3楼
你这个 2个柱的合力对基础形心是有偏心的

需要考虑偏心弯矩的影响
回复
myhtzp
2012年03月02日 18:52:39
4楼
基底压力和基底反力是不同的概念
基底压力=(Fk+Gk)/A-γd,与地下水位有关系。
基底反力=(Fk+Gk)/A,与地下水位无关。
回复

相关推荐