某钢框架设计中,某柱子的应力比检查数据如下图:显示长细比超限,但是实际上,长度为8.02m,较小回转半径为0.327m,长细比应等于8.02/0.327为25,不应该超限啊。sap的这个计算是怎么回事呢??还有为啥轴力等于0了呢?[ 本帖最后由 oldcatbj 于 2012-2-25 21:37 编辑 ]
某钢框架设计中,某柱子的应力比检查数据如下图:
显示长细比超限,但是实际上,长度为8.02m,较小回转半径为0.327m,长细比应等于8.02/0.327为25,不应该超限啊。sap的这个计算是怎么回事呢??
还有为啥轴力等于0了呢?
[
本帖最后由 oldcatbj 于 2012-2-25 21:37 编辑 ]
2楼
晕 图片没上传成功
回复
3楼
记住!学结构的必须知道杆件长度与计算长度的区别!!!
回复
4楼
那这个区别是什么呢?求助
回复
5楼
这个情况中,考虑了计算长度系数,也应该到不了超的限值吧
回复
6楼
这个情况中,考虑了计算长度系数,也应该到不了超的限值吧
回复
7楼
对SAP2000V14及以前版本都有类似问题。尤其是长细比不满足GB500017或者是变截面的钢结构。计算内力应该没问题,但是计算稳定应力时候,常常系数莫名其妙的全是零。图是一个门式钢架的双坡主钢梁应力比值分析,这张图中圈圈的地方,可以看出内力计算正常,但是在稳定应力计算时,乘以一个比例系数(为零,不知道怎么来的这个零),结果 稳定总数比例就只有轴力了,主弯矩和次弯矩全为零。如果不注意看的,还以为这根梁很富裕呢。。。。。。
求高手讲解这种情况发生原因?是不是门式钢架长细比要求低于GB500017,SAP只认500017,所以一旦压弯长细比不满足150,就不计算稳定了?还是说另有玄机
回复
8楼
自己在补充下:若按门式钢架计算长细比满足,SAP认为不满足GB500017的话,是不是只能手动修改覆盖项的计算长度,以便SAP计算稳定应力比值?
回复