【求助】低压开关柜短路了,其他柜子也被损坏是何原因
lwihjw
lwihjw Lv.5
2012年02月25日 19:25:15
只看楼主

给位老师: 我们工地上的一组开关柜短路了,送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害,大家给分析一下,是不是电弧造成的,主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了。还有一个问题低压柜成套如何摇绝缘,我摇了都是0,一次二次开关都断开了,是不是电流互感器接电流表造成的!

给位老师:
我们工地上的一组开关柜短路了,送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害,大家给分析一下,是不是电弧造成的,主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了。还有一个问题低压柜成套如何摇绝缘,我摇了都是0,一次二次开关都断开了,是不是电流互感器接电流表造成的!

一次图.JPG


未命名1.jpg


20120225682.JPG


未命名.jpg

lingxuct
2012年02月26日 14:05:30
2楼
“送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害”

铜排上的铁钉引起短路的电弧,电弧扩大短路区域。

看最下面一张图片,相间绝缘隔板没装,安全距离不够,空间击穿而短路。

“主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了”,电弧放电时尖端放电烧掉的。

摇绝缘前必须断开所有回路(主要有:指示灯、电压表、电度表等),才能检测到绝缘电阻是多少。
回复
lwihjw
2012年02月27日 06:11:20
3楼
哦,谢谢楼上。
在问一下,低压进线为2500A,低压开关,10KV进出线均未跳闸,但是35开关跳了,是不是定值大
回复
ouliangjun
2012年02月27日 12:29:56
4楼
摇绝缘是为什么要把表计断开,因为像电压表电流表这些表有接地,但像互感器这些要不要断开?
回复
lipinjd
2012年02月27日 13:08:09
5楼
把保险断开就可以量了。。呵呵。。
回复
mqli2004
2012年02月27日 16:53:19
6楼
"有一台上面铜排上有一个铁钉"
你太大意了。
回复
啊勇
2012年02月27日 21:21:35
7楼
相间短路造成弧光放电 很惨的啊! 可以回复就没问题了! 是不是什么东西掉到木牌上了 , 最安全的方案是把 母牌做塑封! 那就安全多了
回复
zyz8438
2012年02月27日 21:47:51
8楼


1、一次二次开关都断开了。这里的一次开关和二次开关分别指的什么开关?

2、铜排上有铁钉,送电前难道没有进行检查吗?这为一。测量绝缘为0,不检查分析为什么,就贸然送电,此为二。造成这次短路,设备损坏,人为因素可不小!

3、测试绝缘是否有把进线柜内浪涌保护器的熔断器断开?如果不断开,绝缘肯定为0。

4、低压进线的电源端是否为变压器,测量绝缘时,该处电缆连接是否已断开?如果未断开,那么绝缘也肯定为0。
回复
gzhgxy
2012年02月27日 22:12:05
9楼
摇绝缘,摇表为0,你不检查,还送电,牛, 严重的违章操作
回复
zfwkkgzjs
2012年02月27日 22:33:41
10楼
智能断路器这样的距离还蛮远的啊
回复
zyz8438
2012年02月28日 00:09:35
11楼


35kV的开关跳了?连越2级?是35kV开关是什么保护动作跳闸的?过流保护?定值多少?
回复

相关推荐

APP内打开