关于三合一前室的问题?
cqdyzdj
cqdyzdj Lv.2
2012年02月25日 19:02:31
只看楼主

各位建筑大师!!! 请教以下图纸是否为三合一前室,消防说3合一前室过不到,请高手帮我点评哈拜托详细点哈,谢谢!!!!

各位建筑大师!!!
请教以下图纸是否为三合一前室,消防说3合一前室过不到,请高手帮我点评哈拜托详细点哈,谢谢!!!!
4a03de768412af83d5f3.rar
73.7 KB
立即下载
1e762576625e7f1cf38e.rar
64.4 KB
立即下载
免费打赏
rockmankmsa
2012年02月28日 13:06:41
2楼
因为图不是很清楚,看了个大概,发表下我的观点:
1、不属于3合一前室
2、违反了入户门不应开往前室的规定,高规规定可部分开往前室,但各地消防部门界定的尺度不一。
建议最好把前室在进行一下加强处理,针对剪刀梯部分的前室。
回复
h918724
2012年02月28日 14:42:13
3楼
新人 ,求指点, 谢谢大家,谢谢高手,感谢土木在线给我们提供了这个学习的平台。
回复
moredeepblue
2012年02月28日 19:37:00
4楼
谢谢大家,谢谢高手,感谢土木在线给我们提供了这个学习的平台。
回复
内强
2012年02月29日 14:23:13
5楼
楼主可以把平面图上传,这样的剪切图无法看清楚~~
回复
xwrzyz0221
2012年02月29日 20:26:27
6楼
入户门最好是不要开向前室
回复
hljbazsg3
2012年03月01日 08:48:20
7楼
谢谢大家,谢谢高手,感谢土木在线给我们提供了这个学习的平台。
回复
zhangyuxiaomaju
2012年03月01日 09:00:15
8楼
学些,继续关注。等待楼主再发图。
回复
liu3288568
2012年03月02日 10:38:27
9楼
学习中 帮楼主顶
回复
myfenglin
2012年03月02日 16:07:16
10楼
可参考06SJ812第65页
回复
hygem
2012年03月03日 10:55:33
11楼
学习中 帮楼主顶