各位建筑大师!!! 请教以下图纸是否为三合一前室,消防说3合一前室过不到,请高手帮我点评哈拜托详细点哈,谢谢!!!!
各位建筑大师!!!
请教以下图纸是否为三合一前室,消防说3合一前室过不到,请高手帮我点评哈拜托详细点哈,谢谢!!!!
2楼
因为图不是很清楚,看了个大概,发表下我的观点:
1、不属于3合一前室
2、违反了入户门不应开往前室的规定,高规规定可部分开往前室,但各地消防部门界定的尺度不一。
建议最好把前室在进行一下加强处理,针对剪刀梯部分的前室。
回复
3楼
回复
4楼
谢谢大家,谢谢高手,感谢土木在线给我们提供了这个学习的平台。
回复
5楼
楼主可以把平面图上传,这样的剪切图无法看清楚~~
回复
6楼
入户门最好是不要开向前室
回复
7楼
谢谢大家,谢谢高手,感谢土木在线给我们提供了这个学习的平台。
回复
8楼
学些,继续关注。等待楼主再发图。
回复
9楼
学习中 帮楼主顶
回复
10楼
可参考06SJ812第65页
回复
11楼
学习中 帮楼主顶
回复