电缆截的面积应该如何选取?
pjfcindy
pjfcindy Lv.3
2012年02月25日 16:38:50
来自于照明工程
只看楼主

2kW的照明线路,电缆截面积如何选取,具体是参照什么的?

2kW的照明线路,电缆截面积如何选取,具体是参照什么的?
免费打赏
pjfcindy
2012年02月25日 16:53:30
2楼
大家会的稍微指条明路,本人以前是搞工业自动化的,刚转行!
回复
boy123boy123
2012年02月25日 19:12:30
3楼
单相还是三相
回复
boy123boy123
2012年02月25日 19:15:27
4楼
2.5平方线足够了
回复
dentistdlee
2012年02月27日 11:37:46
5楼
BV-500 3x2.5 PC20 CC WC 吧
30摄氏度下,在隔热墙中穿管敷设,3x2.5的BV-500的载流量是18A,照明回路不超过16A,应该可以了。断路器就用 DPN/1P+N C-16A 的。即保护了导线,又满足了需求。审图的时候应该能过的。至于穿管,由于插座回路可能会选用 BV-500 3x4 PC20 FC WC 所以为了采购材料的时候方便就都选 PC20 的吧。不然 3x2.5 的线穿管管径是选择 16mm 的,采购材料的时候就要备两种管径的,不方便。

[ 本帖最后由 dentistdlee 于 2012-2-27 11:42 编辑 ]
回复
intertu
2012年02月27日 14:51:13
6楼
3x2.5的BV-500的载流量是18A,照明回路不超过16A
回复
killazy
2012年02月27日 15:12:00
7楼
情况描述的不充分,就无法确定截面。
我理解,照明线路的截面应该这样考虑:
1、按电压损耗选择截面,也就是电压降必须要满足照明的要求;
2、发热条件,也就是线缆载流量满足要求;
3、机械强度,也就是满足导线最小截面的要求,这个与你的使用条件和敷设方式等有关。
找本教材和手册看看就明白了。
回复
lcyj090506
2012年02月27日 15:43:32
8楼
查手册的电缆选型表啊
回复
pjfcindy
2012年02月27日 15:59:26
9楼
谢谢大家热心的知道,因为我看院里面原来的图纸,都选了3x4的,所以比较疑惑,谢谢大家!
回复
天使使者
2012年03月16日 15:25:58
10楼
7楼。。。。。。
回复
zhengchengji
2012年03月17日 15:25:50
11楼
按以下思路考虑:
1.室外还是室内:室外用电缆;室内用导线。
2.室外距离有多远,单相不超100m,三相不超300m。据此考虑电压损失问题。
3.室内敷设方式是啥。明敷还是暗敷,敷设环境温度。
4.我的意见:室外用电缆,YJV-1KV-3X4;
室内用导线BV-500-3X2.5,支线供电半径不超过50m。
回复