在设计配电柜时,其中三相母线的规格可不可以不一样,在进线处规格大,然后到中段,大负荷之后的那段母线规格可不可以减小?
在设计配电柜时,其中三相母线的规格可不可以不一样,在进线处规格大,然后到中段,大负荷之后的那段母线规格可不可以减小?
2楼
自己先顶个吧
回复
3楼
意思明白:如进线在左边,自左向右负荷逐渐减小,母排也从大到小。
应该是可以的,只要按全部负荷都带上时的电流分配不存在“瓶颈”,任何一个回路发生短路故障时,不会在某一处特别发热或电动力支撑力特大就可以。
回复
4楼
好的,谢了······
回复