铜管的载流量是如何计算的?
zy6062
zy6062 Lv.2
2006年09月21日 14:27:02
只看楼主

¢70×4是1600A,¢100×5是3150A,其他规格的是多少????

¢70×4是1600A,¢100×5是3150A,其他规格的是多少????
zy6062
2006年09月23日 16:55:52
2楼
怎么没人呢?难道没人会吗?哈哈!
回复
epriw_yu
2006年09月29日 10:32:57
3楼
这个是谁给你的?
这个尺寸应该是要有附加散热的!
否则,估计在额定电流下,能把你的铜管烧红了!
哈哈
回复
jk_00
2006年09月29日 20:38:00
4楼
只能查手册.
回复
lyq13703983100
2006年10月02日 09:17:22
5楼


不会这么大吧,没注意过,盘顶小母线用的都是很小的铜管,没注意过这么大的铜管!
回复
tudashi63
2006年10月05日 20:37:46
6楼
管形导体的电流密度与安装方式关系很大。最有利的垂直、上下通风时的安装方式:3150A以上可达2.5~2A/mm2,1250~2500A时3~5A/mm2。1250A以下与矩形母线相差不大,经济性不明显。
回复
zy6062
2006年10月16日 16:15:30
7楼

你用过铜管吗?1600A我们就是用直径70mm管壁4mm的,截面积有829mm2了,能烧红吗?
回复
jian_72
2006年10月17日 15:55:06
8楼


请问查哪个手册?如果是水冷呢?
回复
bazha999
2008年06月26日 22:22:23
9楼
我们单位用的是80*25,最的电流是25000A,但是中间通水水冷!
这个东西我们一直是个经验值~!
请问那个手册能查到?
回复
cqtino
2008年07月02日 11:20:30
10楼
查手册吧,很方便,还不会错:)

蔡泽赟

什么手册

回复

相关推荐