还有正在做题的朋友吗?做不出来实在太苦闷了!
liuzhuoran
liuzhuoran Lv.2
2006年09月21日 14:16:34
只看楼主

某高层建筑地下室有一间净尺寸为18m×9m的燃油锅炉房采用开式泡沫喷林系统,泡沫泵房和水池靠近锅炉房分建。采用ZPTX-15型筒式喷头,其性能参数是;工作压力0.25~0.6MPa、流量特性系数K=41、安装高度2~5m,正方形安装最大间距3m,适用各种泡沫液。今采用氟蛋白泡沫液,泡沫混合比3%(不计算管路阻力损失)在布置12只喷头时,喷头的工作压力应是多少?答案是0.31MPa,不知如何计算,哪位高手献计献策,多谢!

2006年09月21日 15:26:00
2楼
怎么没人帮忙啊?呜呜!
回复
ah-wangjun
2006年09月21日 16:30:11
3楼
这种题目不会考的,大纲里面非水灭火系统,只要求了解,看来你复习的太好了,准备超越大纲,考研究生?
回复
liuzhuoran
2006年09月21日 16:41:42
4楼
这我可没注意,这是备考题里的一道题,按说也是根据考试大纲出的,怎么自相矛盾?
回复
chj0330
2006年09月21日 21:15:16
5楼
把18m×9m换成12m×9m就对了,没有勘误,自己改了,呵呵.
回复
liuzhuoran
2006年09月22日 09:16:23
6楼
用的是什么公式啊?还是不明白,烦劳再指点一下迷津。另外,我觉的大家看书还是要细点,好多应注意一下公式的适用范围。