不间断电源重复接地的困惑
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2006年09月21日 13:11:20
只看楼主

验收规范黑体要求:不间断电源负荷侧要做N重复接地,可是我认为与TN-C-S要求在进线N重复接地后,N,PE不要再联结的要求不符,大家怎么看?又是怎么做的?

验收规范黑体要求:不间断电源负荷侧要做N重复接地,可是我认为与TN-C-S要求在进线N重复接地后,N,PE不要再联结的要求不符,大家怎么看?又是怎么做的?
免费打赏
leedreamfly
2006年09月21日 14:13:25
2楼
我认为主要看UPS负载侧中性线与电源侧中性线是否隔离;如果二者隔离,那么负载侧中性线应做接地,否则负载侧将变成IT系统;如果二者不隔离,负载侧中性线既是引自电源侧中性线,那么就不应该做重复接地,理由如你所说。
回复
lshy168
2007年10月09日 11:54:08
3楼
同意楼上,学习
回复

相关推荐