剪力墙钢筋绑扎
jzzlbb
jzzlbb Lv.3
2012年02月24日 19:35:21
来自于工地图片
只看楼主

剪力墙钢筋绑扎现场图,给指点下

剪力墙钢筋绑扎现场图,给指点下

IMG_2779.jpg

免费打赏
hailiang-shen
2012年02月28日 21:40:35
12楼
1、钢筋节点绑扎完成后应交代钢筋工随手按入墙体内侧,防止锈蚀,影响永久性
回复
hailiang-shen
2012年02月28日 21:41:36
13楼
钢筋间距不准确,横不平竖不直,建议放置梯子筋
回复
hxd.163
2012年02月29日 09:30:34
14楼
圆钢水平筋端头应弯成135°角锚入暗柱内
在转角处水平筋应按照“内转角,外锚固”进行施工
回复
chji168168
2012年02月29日 10:22:20
15楼
这个图有问题,剪力墙边缘构件的箍筋应全长一个间距,满足配箍率,无加密区与非加密区之分,端柱一般同时要满足框架柱的要求,间距全长取100
回复
chenshuliu
2012年02月29日 15:32:13
16楼
学习了,顶一下
回复
bigbigben
2012年02月29日 15:32:51
17楼
学习学习!
回复
tianjindada_200
2012年02月29日 21:33:33
18楼
一楼错了, 地上剪力墙水平筋在外侧,纵筋在内测,地下剪力墙水平筋在内测,纵筋在外侧
回复
zfy412718428
2012年02月29日 21:37:12
19楼
剪力墙水平筋有两种做法:1、为挡土墙作用的应该水平筋放在内侧。2、楼层内的水平筋应该放在外侧。
回复
stankovic
2012年03月01日 15:34:29
20楼
钢筋都生锈了
要注意剪力墙和柱子的锚固长度。。。。
回复
chenshengvip11
2012年03月15日 17:01:36
21楼
水平筋应该伸入柱内
回复

相关推荐