一阵很困惑。

一阵很困惑。
fanchunjie0224
2006年09月21日 14:21:59
2楼
配电设计首先要了解用电设备的情况.小容量的UPS,EPS电源为220V.根据系统的接地方式可选用1P或1P+N。.大功率的电源都是3相380V的,那就当然就选3P或4P的.
回复
bqg
2006年09月21日 15:03:54
3楼
如果是三相负荷的话,那么,EPS前的保护开关选用4P的........
回复
wfinaq
2006年09月21日 18:51:36
4楼

同意!
回复
huanghesheng
2006年09月21日 23:03:31
5楼
对于TN系统,3相电源EPS前的保护开关选用3P,没有必要采用4P,采用4P只会增加断中性线的危险。