求教空调负荷取值
hy286180654
2012年02月24日 16:15:34
来自于中央空调
只看楼主

一个五星级宾馆,13层,总制冷面积4800平方,空调负荷我现在取360W/平方,我选了一个970KW热回收螺杆机组,30万大卡锅炉一台供热水,50万大卡供暧,风盘未端总流量225M3/H,冷冻泵240T/30H,冷却泵260T/32H,循环泵1KW,冷却塔300T,我刚作没多久,是不是大了点,还有什么问题请各位高手指点!!!谢谢!!!!

一个五星级宾馆,13层,总制冷面积4800平方,空调负荷我现在取360W/平方,我选了一个970KW热回收螺杆机组,30万大卡锅炉一台供热水,50万大卡供暧,风盘未端总流量225M3/H,冷冻泵240T/30H,冷却泵260T/32H,循环泵1KW,冷却塔300T,我刚作没多久,是不是大了点,还有什么问题请各位高手指点!!!谢谢!!!!
免费打赏
hy286180654
2012年02月24日 16:16:47
2楼
空调负荷取260W/平方
回复
mingtian0363
2012年02月24日 21:19:44
3楼
取的太大了吧 360是什么概念
回复
vk3001h
2012年02月28日 20:52:29
4楼

把2去了就差不多了。
回复
chachababy
2012年03月06日 14:37:02
5楼
负荷选大了,冷却水泵扬程取大了,水处理不知道都选什么了
回复
xmgy
2012年04月03日 20:43:32
6楼
情况是不是说错了?五星级宾馆空调面积才4800平方?
单位负荷也大得离谱,不知道是在什么地方?
回复

相关推荐