急!560KW 电机该选多粗的电缆?
taoyo
taoyo Lv.3
2012年02月24日 13:08:00
只看楼主

560KW 电机,380V的,馈线长度是100米,该选多粗的电缆?采用单芯的,选2*3*(YJV-1-300)+(YJV-1-300)可以吗?

560KW 电机,380V的,馈线长度是100米,该选多粗的电缆?采用单芯的,选2*3*(YJV-1-300)+(YJV-1-300)可以吗?
免费打赏
jacksonf
2012年03月04日 16:25:57
22楼
这么大的低压电机莫说见过

我还是第一次听说 有这么大的

回复
awy420
2012年03月04日 19:43:08
23楼
我们这水厂电机是10kv,560KW,去年买南车的变频器只要89万多
回复
ccj8989
2012年03月05日 09:21:39
24楼
需要专变及密集型母线供电了,
回复
电老虎
2012年03月05日 11:25:18
25楼

非常赞同,现在的高压技术非常成熟,选用高压的同时还有运行费用低,同时运行的安全性比低压的高。
回复
dv100
2012年03月05日 11:51:08
26楼
低压电机做到560KW,我还是第一次听说,这么大电机用380V,这短路电流得多大,开关需要选择什么样的,我不敢想像。
回复
左手的祈祷
2012年03月05日 14:34:54
27楼
长见识了 短时间内都不好碰到类似的案例
回复
lxtxm
2012年03月06日 10:10:56
28楼

具体差多少另说,肯定是用高压电机划算
回复
fatman1234
2012年03月06日 10:38:04
29楼
各个用户都有自己的实际使用情况,并不是全部用高压代替低压就能够解决问题了。我现在就面临的是比楼主更大的低压负荷,总容量接近1400kW的电气设备,也只能采用低压380V配电。所以,对楼主的问题特别有同感。
我想提个问题,从楼主的描述来看,充分考虑经济性,为什么不考虑用VV电缆取代YJV电缆呢?两者之间的价格还是有差距的。

[ 本帖最后由 fatman1234 于 2012-3-6 10:40 编辑 ]
回复
czs159
2012年03月06日 13:44:12
30楼
回复

相关推荐

APP内打开