急!560KW 电机该选多粗的电缆?
taoyo
taoyo Lv.3
2012年02月24日 13:08:00
只看楼主

560KW 电机,380V的,馈线长度是100米,该选多粗的电缆?采用单芯的,选2*3*(YJV-1-300)+(YJV-1-300)可以吗?

560KW 电机,380V的,馈线长度是100米,该选多粗的电缆?采用单芯的,选2*3*(YJV-1-300)+(YJV-1-300)可以吗?
免费打赏
lingxuct
2012年02月24日 13:47:53
2楼
不敢说够了,有点不明白,560KW电机为什么不用高压?
回复
taoyo
2012年02月24日 14:07:36
3楼
综合考虑了,变压器,变频器,电缆以及电机,作过估算,总体下来是用380V的便宜.
回复
silverbear
2012年02月24日 16:03:27
4楼
够是够了, 不过肯定是降压起动了
回复
taoyo
2012年02月24日 16:24:23
5楼
是变频启动的
回复
zyz8438
2012年02月24日 16:28:08
6楼


还要变压器和变频器,莫非楼主的进线电源原本就是低压?
回复
zyz8438
2012年02月24日 16:29:33
7楼
如果楼主的进线电源是高压的,那么无需变压器,560kW的电动机也无需变频启动,直接启动就可以了!
回复
taoyo
2012年02月24日 16:46:33
8楼
进线电源是10KV的 一个变压器带一个水泵
回复
zyz8438
2012年02月24日 16:51:43
9楼
既然电源是10KV,为什么不直接用560kW的高压电机?省变压器,省变频器!
回复
taoyo
2012年02月24日 17:16:40
10楼
询下来光高压变频器是120万一套,高压电机价格是低压电机的2倍.目前按380的,从变压器到变频柜到电缆只有70万,肯定是用低压的核算. 我们厂内对外是110KV,厂内10KV 都是自己配的.
回复
zyz8438
2012年02月24日 17:19:35
11楼
560kW,10kV,才多大电流,需要变频器启动吗?为什么要高压变频器?