怎么跟进pkpm出的图配筋构造柱??
y13615652685
2012年02月24日 09:48:55
只看楼主

我搞不太明白为什么这么配。角筋PM要求是2.0,他配4根18,为10.17.不是大太多了吗。b边要求为7.他配2根16的为4.02,是不是又太小了。这怎么和我想象的不一样,我是个新手,希望大家能给我些帮助!!不胜感激[ 本帖最后由 y13615652685 于 2012-2-24 09:59 编辑 ]

我搞不太明白为什么这么配。角筋PM要求是2.0,他配4根18,为10.17.不是大太多了吗。b边要求为7.他配2根16的为4.02,是不是又太小了。这怎么和我想象的不一样,我是个新手,希望大家能给我些帮助!!不胜感激

[ 本帖最后由 y13615652685 于 2012-2-24 09:59 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
无间道
2012年02月24日 10:26:41
2楼
构造柱,顾名思义,就是按照构造设置的,原则上讲不是受力构件。不要过于相信程序,因为程序是人编制的,操作的也是人。要学会分析问题,并解决问题。要运用学过的结构知识,正确的使用结构知识。这才是一个结构工作者最重要的财富和收获。
回复
y13615652685
2012年02月24日 11:30:23
3楼
谢谢你的回复。但是我还是搞不明白,这个配件是怎么配出来的
回复
risan
2012年02月24日 13:28:47
4楼

建议你看看PKPM说明书,2.0的意思是单根角筋的面积,7和6是单侧的面积,单侧的要把角筋加进去
回复
路老板
2012年02月24日 13:30:52
5楼
1,满足规范要求的最小值,2,满足计算值 2根角筋加2根边筋大于7。
回复
wshj1016
2012年02月24日 14:34:32
6楼

构造柱可不是框架柱,不是竖向受力构件,原理搞清楚再作图。
回复
xiahaoran_999
2012年02月24日 15:35:31
7楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去
回复
layun1014126
2012年02月24日 15:46:15
8楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去
回复
lzw834325731
2012年02月24日 16:46:59
9楼
还是要多看看书啊,这是最基本的了
回复
kooer_lin
2012年02月25日 22:39:49
10楼
PKPM说明书上我记得。那个角筋的参考值,是计入偏心作用的时候才取用的。
构造柱是不受力的。换句话来说就是随便配配就好的。不过要是我的话,我一般都是满足截面配筋率就好了。
而且你理解错了,你柱表都看不明白。B边是7,表里头表示的是2根18加2跟16。这样就是配多了。而不是配好了。好好理解柱表的表达意思。而且柱表旁边应该有让你选用的柱截面的形式。
希望帮得到你。呵呵。
回复
qinghai36
2012年02月26日 09:23:43
11楼

这个说明你也蛮厉害的 我在学校的时候老师没讲到 现在真的是很厉害了 有机会交流下
回复

相关推荐

APP内打开