求教耐腐蚀检查井问题
kongno1
kongno1 Lv.10
2006年09月21日 08:28:02
只看楼主

最近有一个项目,工业排水,需使用耐腐蚀检查井,但是图集05S7中的耐腐蚀检查井都是小于3m的.又查了02S515,里面的也都是小于3m的.请问各位,我的超过3m深的耐腐蚀检查井应该怎么做啊. 谢谢了.

最近有一个项目,工业排水,需使用耐腐蚀检查井,但是图集05S7中的耐腐蚀检查井都是小于3m的.又查了02S515,里面的也都是小于3m的.

请问各位,我的超过3m深的耐腐蚀检查井应该怎么做啊. 谢谢了.
免费打赏
zhoujialong1
2006年09月21日 10:43:50
2楼
建议你不要套用国标上的检查井.因为有防腐要求,国标检查井的砖砌体防腐不好做.
以前我做过类似的,我采用了玻璃钢管DN2000取一段(长度根据设计要求)中间开孔接支管的特殊检查井,效果不错的.你也可以试验一下,不过造价不普通的高不少.
回复
mzhstar
2006年09月21日 11:14:12
3楼
我觉得要是大于3000mm不是太多,可以把井壁适当加厚应该就可以了。