请大家看下哪种盘管方案最优
wcy6666
wcy6666 Lv.2
2012年02月24日 08:40:54
来自于采暖供热
只看楼主

家里自己盖的二层房,目前用的是法罗力F32天然气壁挂炉+暖气片取暖,效果不是特别理想,下决心要改成地暖,只做一层,有2个设计方案,请大家帮把下关,看用哪个方案更好,不足之处也请提出宝贵建议。方案一:右边两间卧室和卫生间盘管间距为200,客厅和左边的卧室、下边的厨房卫生间盘管间距为250 优点:每路盘管间距控制在80米以内,且长度基本一致,有利于循环,总长控制在500米以内,一盘300,一盘200米足够,经济些

家里自己盖的二层房,目前用的是法罗力F32天然气壁挂炉+暖气片取暖,效果不是特别理想,下决心要改成地暖,只做一层,有2个设计方案,请大家帮把下关,看用哪个方案更好,不足之处也请提出宝贵建议。

方案一:右边两间卧室和卫生间盘管间距为200,客厅和左边的卧室、下边的厨房卫生间盘管间距为250
优点:每路盘管间距控制在80米以内,且长度基本一致,有利于循环,总长控制在500米以内,一盘300,一盘200米足够,经济些
缺点:客厅楼梯顶部空间大,担心250mm间距不能满足客厅需要。

方案二:右边两间卧室盘管间距为175,其他房间盘管间距为250
优点:相对方案一管密,有利于散发热量,尽量保持管路平衡
缺点:每路盘管间距基本在90米上下,相对方案一水阻增大,总长超过500,需要2盘300米管,浪费较多

自己的想象,不会科学计算,请大家帮忙
谢哈
方案1.jpg

方案2.jpg

方案1.jpg


方案2.jpg

免费打赏
wcy6666
2012年02月24日 13:34:49
2楼
各位专家给点意见啊
回复
lanying301
2012年02月25日 14:54:38
3楼
盘管间距是根据负荷算出来的,你不提供房间负荷无法判断那种方式好啊。还有你要确定你家的壁挂炉能提供多大的资用压力,能不能满足循环?
回复
hnszlsh
2012年02月25日 15:26:37
4楼
间距太大,建议为150
回复
jianqiao47
2012年02月25日 16:16:53
5楼
第一种方案就行 卫生间面积小 热指标大,间距200散热量可能无法满足
回复
sexyqian
2012年02月26日 10:23:26
6楼
不太清楚,要根据的你的冷热负荷来确定的你的间距大小,你给的资料不充足。但是本人觉得还是第二个方案比较好。
回复
hy286180654
2012年02月26日 10:37:05
7楼
第二个方案,右边不动,盘管距降150-200,跟据局部布盘管,降低总盘管长
回复
wcy6666
2012年02月26日 10:56:40
8楼
感谢大家的热心回复,我在河北,感觉我们本地的公司都不太专业,甚至连图都不给画,全是根据经验铺管,担心效果。
家里天然气炉子是32千瓦的,应该不小了,冷热负荷不太熟悉
回复
design_yinjian
2012年02月27日 16:34:49
9楼
建议你用PE-RT de20mm地暖专用管道,铺200mm间距比较好,这样管道用的少,阻力低。锅炉自带循环泵,扬程一般为6-8米,一个楼面供暖没问题。若用de15mm的地暖管道,最好铺设150mm间距的,但是这样单回路管路就长了,阻力增加。换热方面,200和150mm间距的散热都能满足你使用要求的。不知道有没有帮到你。
回复
jolinlee520
2012年02月27日 17:29:40
10楼
卫生间应该做150.200或者250都不够的。
回复
zhangyuxiaomaju
2012年02月28日 16:07:53
11楼
感觉你右边两个卧室外墙较多,宜排成第二种方案。客厅排到250可以了,再密就太热了。厨房一般冷一点热一点关系不大,建议有洗澡的卫生间密一点,洗澡不冷。钱要花在刀刃上,既然都要改地暖了,还要在乎管道多长吗?