请教。今天图纸会审,设计师说多层消防水箱不用设加压稳压装置。(该工程20米高,10000平米)图纸未消防建审,按我做施工的,不同意这方案。

请教。
今天图纸会审,设计师说多层消防水箱不用设加压稳压装置。(该工程20米高,10000平米)
图纸未消防建审,按我做施工的,不同意这方案。
免费打赏
wwjwj
2006年09月21日 00:11:50
2楼
建规没有强调这个问题.高规明确要求如果高位消防水箱的设置高度不能保证最不利点消火栓静水压力或最不利喷头的最小工作压力,应设置消防增压稳压设备.
如果低层建筑全部设喷淋系统,则应该设增压稳压设备.只有消火栓系统可不设,设了当然更好.
毕竟高层立足于自救,低层主要靠外部力量灭火.高位水箱只要能自流出水即可.
回复
fangjizhong
2006年09月21日 16:00:54
3楼
GBJ16-87(2001年版)第8.6.2条第九款和GB50016-2006第8.4.3条第八款规定"高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压的其它建筑,应在每个室内消火栓处设直接启动消防水泵的按钮。”这里可以这样理解:
1、当你设计的系统设有向系统供水的消防泵、且每个室内消火栓处设直接启动消防水泵的按钮时,不管水箱能否满足最不利点消火栓水压,都可以不设稳压装置(当然设并没有错,只是提高了标准、保证了消火栓的瞬时水压)。
2、系统没有设向系统供水的消防泵时,为了满足上述规范要求,当水箱不能满足最不利点消火栓水压时,必须设稳压装置。稳压装置水泵的控制可以用室内消火栓处设的按钮控制,但为发挥其稳压作用,多采用压力传感器控制。
你的具体情况不明,无法简单判断,请对照以上情况判断!
回复
su717399
2006年09月23日 22:41:11
4楼
两位解释的很清楚,多谢。
回复
cedarzhou
2006年09月28日 14:27:46
5楼
上海不需要,只要有水流出就可以。原因就是,多层建筑是立足外救。
外地按规范有静压要求,按规范做
回复
nick_wujq
2006年09月28日 15:41:44
6楼
消火栓系统可以不用加。
回复
zhouzhen_83
2006年09月28日 17:44:58
7楼
多层不用.只要能靠重力流出就行了.
回复