【急求】这么大功率的电机能否直接启动?
lampard2011
2012年02月23日 19:42:13
只看楼主

有两台泵,由两台200kW的电机拖动,设计图上要求直接启动,变压器容量是1250kVA,负载率80%,1.请问这两台电机可否直接启动,有无计算公式?2.或者是否可以先启动一台,等稳定运行了再启动另一台?3.如果直接启动失败,会否烧设备?

有两台泵,由两台200kW的电机拖动,设计图上要求直接启动,变压器容量是1250kVA,负载率80%,
1.请问这两台电机可否直接启动,有无计算公式?
2.或者是否可以先启动一台,等稳定运行了再启动另一台?
3.如果直接启动失败,会否烧设备?
水轮发电机
2012年02月23日 19:54:42
2楼
电机参数也没有标,从变压器容量和电机功率看,可以直接启动。但最好还是要算一下。
回复
guihuacun
2012年02月23日 21:34:15
3楼
QQ截图20120223213026.jpg

截图来源:
《电气设备选择·施工安装·设计应用手册》
主编:刘宝林 出版:中国水利水电出版社
回复
lingxuct
2012年02月23日 21:39:38
4楼
支持2楼!

“这两台电机可否直接启动,有无计算公式?”

偶不是做设计的,只知道笨办法计算,如有错请客气地指出:

能不能直接启动,看电机启动时变压器下的电压下降到多少,个人认为,国家供电供电质量指标有规定,在-5%~+10%额定电压为合格的,电机额定电压为380V,那么最低可以到361V,且变压器的Uk%一般为5%,空载电压为400V,可下降值在39V以内。

200KW电机的额定电流约187A,启动电流最大值约1309A,加上另一台的额定值187A后,总电流约1496A。

1250KVA变压器的额定电流为1804A,开一台再起动第二台,电流是变压器额定值的82.93%,变压器低压侧电压约有383.4V,完全可以直接全压启动!(这是一台运行中——额定电流的计算)

有人会别出心裁,让二台同时起动!(故意想试试,能不能起来)也行,咱也来计算一下:

一台直接起动是1309A,那二台就是2618A,占变压器额定电流的145.12%,下降电压为29V,变压器低压侧电压为371V,大于361V,也可以二台直接同时起动!!!
回复
jushiwushuang74
2012年02月23日 22:05:59
5楼
三相电机不是一个千瓦2安流吗?
回复
guihuacun
2012年02月23日 22:17:18
6楼
QQ截图20120223215931.jpg

截图来源:
《电机及电力拖动基础》 主编:吴浩烈 出版:重庆大学出版社

PS:区管数据有误,380V,200kW异步电动机额定电流有370安左右,起动电流约5~7倍,大概是1500A~2500A 。
回复
lingxuct
2012年02月23日 22:20:05
7楼
是的,上面把电机的额定电流计算错了,当100KW计算了。重新计算吧:

200KW电机的额定电流约387A,起动电流约2709A,当一台在运行时,另一台直接起动的总电流有3096A,占变压器额定电流的171.6%,电压下降34.3V,电压只有365.7V,正好大于361V,可以直接起动。

二台同时起动就不用算了!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-23 22:26 编辑 ]
回复
zyz8438
2012年02月23日 22:26:31
8楼
6楼的经验公式以前也见过,只是没有实际验算过!

经验公式,不是理论推导出来的,所以没有理由可讲!
回复
l13591991255
2012年02月23日 22:26:35
9楼
区管按5%-+10%的电压。降考虑有一些问题,电动机启动时的允许电压应该是经常启动90%,不经常启动85%,按教科书一般的算法很麻烦,要考虑的东西很多,所以一般认为电动机小于变压器容量30%时不需要验算电压降,可以直接启动。另外区管“变压器低压侧电压约有383.4V”这个是如何算出的,能不能给讲一下
回复
lingxuct
2012年02月23日 22:33:19
10楼
电压降是怎么计算出来的?是Uk%为5%计算出来的,变压器空载时为400V,额定负载时为380V,就是100%额定电流时的压降为20V,电流为171.6%时,压降为34.32V对不对?
回复
zyz8438
2012年02月23日 22:49:31
11楼
楼主所说变压器的负荷率80%,是什么意思?什么时候的负荷率?应该是算上这2台电机之后的负荷率吧?
回复