请问变压器冷却器的技术参数中额定容量是如何得出的,表达的意思.扬程的单位mH2O表示的意思,额定容量 300KW (40℃温升) 额定风进口温度 20℃额定风流量 42600m3/h 额定油进口温度 60℃额定油流量 120 m3/h 油泵额定扬程 3.57 mH2O 冷却器油侧阻力 1.9 mH2O 风机额定容量 2X2.0=4KW冷却器油重 127KG 油泵额定容量 2.2KW

请问变压器冷却器的技术参数中额定容量是如何得出的,表达的意思.扬程的单位mH2O表示的意思,

额定容量 300KW (40℃温升) 额定风进口温度 20℃
额定风流量 42600m3/h 额定油进口温度 60℃
额定油流量 120 m3/h 油泵额定扬程 3.57 mH2O
冷却器油侧阻力 1.9 mH2O 风机额定容量 2X2.0=4KW
冷却器油重 127KG 油泵额定容量 2.2KW
免费打赏
zhengq_1970
2006年09月20日 21:46:41
2楼
额定冷却容量是冷却器进口油温与进口风温之差等于40K时,并在额定油流量和额定空气流量下,所具有的冷却容量。
3.57 mH2O 即3.57米水柱。
回复
be8670
2006年09月20日 22:34:45
3楼
谢谢!
回复
huichenggong
2006年09月27日 17:28:28
4楼
兄弟,你用词有误,应该这样“忘各位不吝赐教”
回复