遇难题了,这个该如何做?算不算单跨框架?做成砖混如何?
来一瓶
来一瓶 Lv.12
2012年02月23日 16:00:45
只看楼主

这个楼不大。建筑做的底层大开间处本来是和楼上一样每轴线都有墙的。。不过图纸给我的时候,同事告诉我甲方不确定是做神马。底层其实需要可以敲掉墙搞大开间,就是现在这样的情况。 我这里是六度以下地区,有没有必要跟抗震规范2010走??[ 本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2012-2-23 16:03 编辑 ]

这个楼不大。建筑做的底层大开间处本来是和楼上一样每轴线都有墙的。。不过图纸给我的时候,同事告诉我甲方不确定是做神马。底层其实需要可以敲掉墙搞大开间,就是现在这样的情况。 我这里是六度以下地区,有没有必要跟抗震规范2010走??

[ 本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2012-2-23 16:03 编辑 ]

文献社区1.jpg


文献社区2.jpg


文献社区3.jpg


文献社区4.jpg


文献社区5.jpg

免费打赏
温员外
2012年02月24日 15:36:40
12楼
抗规6.1.5条
适当加强下。可以在四周柱旁边做几个小墙垛。控制柱轴压比。
回复
hyp1962
2012年02月24日 15:48:02
13楼
这里的要点是六度以下,也就是非抗震设防区,对非抗震设防区是不需要执行抗规的.自然也就没有单跨框架结构的限制!
回复
linxiaozhong3838
2012年02月24日 16:10:36
14楼
抗规6.1.5条文说明,可以在框-墙结构中用单跨,是否可以尝试做成框-墙结构

[ 本帖最后由 linxiaozhong3838 于 2012-2-24 16:11 编辑 ]
回复
alhl1234
2012年02月24日 16:25:05
15楼
你要祈求不会有大地震
回复
cxw429
2012年02月24日 18:43:18
16楼
好好看看抗规5.1.6条1款,“6度...应符合有关抗震措施要求”不宜采用单跨框架的要求也是属于抗震措施。
回复
wan-0121
2012年02月24日 19:36:28
17楼
不错啊!
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
wwl123456
2012年02月24日 19:53:59
18楼
可以做框架啦,没什么问题的
回复
tumuzaixian_218
2012年02月24日 20:15:10
19楼
我是来学习的,而且这个图看不明白是怎么回事,是要在这几个图里面选一个设计方案吗/
回复
tm20xxchina
2012年02月24日 20:52:46
20楼
单跨主要是防线太少,地震下不利,六度以下应该可以做的
回复
xuesongxs
2012年02月24日 21:47:37
21楼
审图中心应该会提的 做框架的话,最好补上一点墙