这个楼不大。建筑做的底层大开间处本来是和楼上一样每轴线都有墙的。。不过图纸给我的时候,同事告诉我甲方不确定是做神马。底层其实需要可以敲掉墙搞大开间,就是现在这样的情况。 我这里是六度以下地区,有没有必要跟抗震规范2010走??[ 本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2012-2-23 16:03 编辑 ]
这个楼不大。建筑做的底层大开间处本来是和楼上一样每轴线都有墙的。。不过图纸给我的时候,同事告诉我甲方不确定是做神马。底层其实需要可以敲掉墙搞大开间,就是现在这样的情况。 我这里是六度以下地区,有没有必要跟抗震规范2010走??
[
本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2012-2-23 16:03 编辑 ]
12楼
抗规6.1.5条
适当加强下。可以在四周柱旁边做几个小墙垛。控制柱轴压比。
回复
13楼
这里的要点是六度以下,也就是非抗震设防区,对非抗震设防区是不需要执行抗规的.自然也就没有单跨框架结构的限制!
回复
14楼
抗规6.1.5条文说明,可以在框-墙结构中用单跨,是否可以尝试做成框-墙结构
[
本帖最后由 linxiaozhong3838 于 2012-2-24 16:11 编辑 ]
回复
15楼
你要祈求不会有大地震
回复
16楼
好好看看抗规5.1.6条1款,“6度...应符合有关抗震措施要求”不宜采用单跨框架的要求也是属于抗震措施。
回复
17楼
不错啊!
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
18楼
可以做框架啦,没什么问题的
回复
19楼
我是来学习的,而且这个图看不明白是怎么回事,是要在这几个图里面选一个设计方案吗/
回复
20楼
单跨主要是防线太少,地震下不利,六度以下应该可以做的
回复
21楼
审图中心应该会提的 做框架的话,最好补上一点墙
回复