遇难题了,这个该如何做?算不算单跨框架?做成砖混如何?
来一瓶
来一瓶 Lv.12
2012年02月23日 16:00:45
只看楼主

这个楼不大。建筑做的底层大开间处本来是和楼上一样每轴线都有墙的。。不过图纸给我的时候,同事告诉我甲方不确定是做神马。底层其实需要可以敲掉墙搞大开间,就是现在这样的情况。 我这里是六度以下地区,有没有必要跟抗震规范2010走??[ 本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2012-2-23 16:03 编辑 ]

这个楼不大。建筑做的底层大开间处本来是和楼上一样每轴线都有墙的。。不过图纸给我的时候,同事告诉我甲方不确定是做神马。底层其实需要可以敲掉墙搞大开间,就是现在这样的情况。 我这里是六度以下地区,有没有必要跟抗震规范2010走??

[ 本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2012-2-23 16:03 编辑 ]

文献社区1.jpg


文献社区2.jpg


文献社区3.jpg


文献社区4.jpg


文献社区5.jpg

免费打赏
raszzc
2012年02月25日 10:00:27
22楼
框架结构 没问题哈 ,主要要强柱弱梁,千万不要柱子咪咪小哈
回复
liaodong3
2012年02月25日 11:31:35
23楼
建议你采用框架结构体系更为合理。
回复
yang9872566
2012年02月25日 13:50:22
24楼
应该要考虑抗震要求的,单跨是否合理要通过验算
回复
jackyoungonly
2012年02月25日 14:46:24
25楼
建议还是要参考抗震规范吧 现在这地方发不发地震你能说的准吗?安全点好
回复
zp4655958
2012年02月25日 16:08:45
26楼
学习 ing 取经来了
回复
daxivs66
2012年02月25日 16:36:25
27楼
真有意思啊。。。我们画图时是不可以单跨框架的。。。
回复
刘言1981
2012年02月25日 17:56:03
28楼
审图公司肯定会提的,不宜也会提,可以和审图公司沟通的,6度以下,又不是高层,没问题,只要适当加强就可以了。个人觉得加墙体的话,变成框剪结构,就要彻底改施工图了,这个不划算,柱子适当加强。
回复
hongweiann
2012年02月25日 20:18:05
29楼
应该要按规范来的
回复
samsung01
2012年02月25日 20:48:44
30楼
周边剪力墙,内部设些柱子
回复
zhuzhiyan
2012年02月25日 21:04:13
31楼
6度以下,可以的哇。抗震措施提高一级么。当然做框架,不做砖混。。