这个楼不大。建筑做的底层大开间处本来是和楼上一样每轴线都有墙的。。不过图纸给我的时候,同事告诉我甲方不确定是做神马。底层其实需要可以敲掉墙搞大开间,就是现在这样的情况。 我这里是六度以下地区,有没有必要跟抗震规范2010走??[ 本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2012-2-23 16:03 编辑 ]
这个楼不大。建筑做的底层大开间处本来是和楼上一样每轴线都有墙的。。不过图纸给我的时候,同事告诉我甲方不确定是做神马。底层其实需要可以敲掉墙搞大开间,就是现在这样的情况。 我这里是六度以下地区,有没有必要跟抗震规范2010走??
[
本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2012-2-23 16:03 编辑 ]
2楼
不设防地区执行抗震规范,你疯啦!单跨框支都行。
[
本帖最后由 jszxwsw 于 2012-2-23 16:06 编辑 ]
回复
3楼
不过图审中心可不像你这么说。。他提过单跨框架的意见。。还真不好回复
[
本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2012-2-23 16:39 编辑 ]
回复
4楼
审图中心不都是专家,好多都是对规范不理解的学生。
回复
5楼
建议你采用框架结构体系更为合理一些。可以再1~8轴和A、B、F轴设柱,这样结构安全,且可以满足室内大空间的问题。不能做成砖混结构的,因为一旦改成底层大空间,结构会出现上重下轻的情况。底层是承受不了上面的荷载的。做成框架-剪力墙的刚度中心和质量中心会出现不平衡(因为只有楼梯间可以设置剪力墙,太偏心),会给结构增加许多附加扭矩和弯矩,同样不经济,也不安全。
回复
6楼
四层可以做单跨混凝土框架结构,不是高层。高度小于24米。
回复
7楼
这个,有什么问题吗?
回复
8楼
多层做框架完全可以。不过要采取点措施的,比如:墙柱弱梁要求(这样须把柱子做大点)。
回复
9楼
非抗震区,才四层的房子,直接做成框架就可以了,
回复
10楼
如果是丙类(含)以下的非高层建筑单跨框架还是可以做的,我们这边六度,单跨框架,审图要求 1. 框架柱抗震等级提高一级。2. 柱全高加密箍筋,楼层位移角大于规范允许的1.2以上即可。各地方对规范的把握不一样,希望对你有帮助。
回复
11楼
个人认为这个应该不算单跨框架吧,至少首层你不可能单跨吧
24m以下的丙类建筑是不宜采用单跨框架,6度以下应该更没问题
提前和审图机构交流一下,如果他们控制的严,趁早通知建筑改方案
回复