遇难题了,这个该如何做?算不算单跨框架?做成砖混如何?
来一瓶
来一瓶 Lv.12
2012年02月23日 16:00:45
只看楼主

这个楼不大。建筑做的底层大开间处本来是和楼上一样每轴线都有墙的。。不过图纸给我的时候,同事告诉我甲方不确定是做神马。底层其实需要可以敲掉墙搞大开间,就是现在这样的情况。 我这里是六度以下地区,有没有必要跟抗震规范2010走??[ 本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2012-2-23 16:03 编辑 ]

这个楼不大。建筑做的底层大开间处本来是和楼上一样每轴线都有墙的。。不过图纸给我的时候,同事告诉我甲方不确定是做神马。底层其实需要可以敲掉墙搞大开间,就是现在这样的情况。 我这里是六度以下地区,有没有必要跟抗震规范2010走??

[ 本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2012-2-23 16:03 编辑 ]

文献社区1.jpg


文献社区2.jpg


文献社区3.jpg


文献社区4.jpg


文献社区5.jpg

免费打赏
jszxwsw
2012年02月23日 16:05:39
2楼
不设防地区执行抗震规范,你疯啦!单跨框支都行。

[ 本帖最后由 jszxwsw 于 2012-2-23 16:06 编辑 ]
回复
来一瓶
2012年02月23日 16:35:18
3楼
不过图审中心可不像你这么说。。他提过单跨框架的意见。。还真不好回复

[ 本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2012-2-23 16:39 编辑 ]
回复
jszxwsw
2012年02月23日 21:09:30
4楼
审图中心不都是专家,好多都是对规范不理解的学生。
回复
无间道
2012年02月24日 13:06:59
5楼
建议你采用框架结构体系更为合理一些。可以再1~8轴和A、B、F轴设柱,这样结构安全,且可以满足室内大空间的问题。不能做成砖混结构的,因为一旦改成底层大空间,结构会出现上重下轻的情况。底层是承受不了上面的荷载的。做成框架-剪力墙的刚度中心和质量中心会出现不平衡(因为只有楼梯间可以设置剪力墙,太偏心),会给结构增加许多附加扭矩和弯矩,同样不经济,也不安全。
回复
路老板
2012年02月24日 13:19:57
6楼
四层可以做单跨混凝土框架结构,不是高层。高度小于24米。
回复
hajianyu
2012年02月24日 14:05:02
7楼
这个,有什么问题吗?
回复
stive
2012年02月24日 14:24:06
8楼
多层做框架完全可以。不过要采取点措施的,比如:墙柱弱梁要求(这样须把柱子做大点)。
回复
飞翔的鱼2005
2012年02月24日 14:44:48
9楼
非抗震区,才四层的房子,直接做成框架就可以了,
回复
winterluoto
2012年02月24日 14:55:46
10楼
如果是丙类(含)以下的非高层建筑单跨框架还是可以做的,我们这边六度,单跨框架,审图要求 1. 框架柱抗震等级提高一级。2. 柱全高加密箍筋,楼层位移角大于规范允许的1.2以上即可。各地方对规范的把握不一样,希望对你有帮助。
回复
cszntd
2012年02月24日 15:01:35
11楼
个人认为这个应该不算单跨框架吧,至少首层你不可能单跨吧
24m以下的丙类建筑是不宜采用单跨框架,6度以下应该更没问题
提前和审图机构交流一下,如果他们控制的严,趁早通知建筑改方案